三芯线传输220V电源和烟感信号线有影响吗?
[打印本页]
作者:
wxwswxh
时间:
2011-4-1 13:59
标题:
三芯线传输220V电源和烟感信号线有影响吗?
各位大侠:
因一区域改造一个点现在要布线共用一根电线管里面穿2根3芯线即6根线.其中要取用里面4根传输220v电源线、也就是要在3芯线中取2根传输220V剩下1根加另外剩下的1根传输烟感信号线了、不知可否、
作者:
wxwswxh
时间:
2011-4-1 14:01
各位大侠:
因一区域改造一个点现在要布线共用一根原来的电线管里面穿2根3芯线即6根线.其中要取用里面4根传输220v电源线、也就是要在3芯线中取2根传输220V剩下1根加另外剩下的1根传输烟感信号线了、不知可否、
作者:
maleis
时间:
2011-4-1 20:52
最好别这样搞,如果电线破皮,强电窜入信号线,会烧回路板滴!
作者:
八楼
时间:
2011-4-2 08:04
可怕的共享
作者:
wlysmq
时间:
2011-4-2 15:17
信邪,还有这样做法的,要不用4芯线,要不用2芯线
作者:
wangming123
时间:
2011-4-4 17:04
同意3楼和五楼看法 这样会造成严重干扰的 规范上是不允许的
作者:
刘文勇
时间:
2011-4-7 09:52
今天学习了
作者:
jkl5311
时间:
2011-4-7 10:19
晕,没见过这么搞的
作者:
wxwswxh
时间:
2011-4-7 22:02
谢谢大家的支持、主要是因为受穿线管的限制(借用原来的旧电线管)、电线也正好没有了、也是为了省事省力不得已而为之的、现在用还正常、220V电源控制线改为24V了、控制设备的启动频率很低
作者:
学海无涯苦作舟
时间:
2011-4-7 22:18
其实如果距离不是很远、电线是国标线、电压等级不是很高的话其实没多大影响的、我们公司去年维修时候有些管线出问题换也换不掉、不得已借用强电或者弱电管线现在也好好的用嘛、 不得已而为之时候用哟
作者:
雪人834406350
时间:
2011-4-11 14:52
长见识了
作者:
freemanjk
时间:
2011-4-11 17:42
我同意
学海无涯苦作舟
的说法,问题不大220的电用上也不会有太大的干扰,我的一个工程信号线都是在强电的井里380V,现在使用正常 呵呵
作者:
lxt780905
时间:
2011-4-11 19:12
学习
作者:
duorn
时间:
2011-4-11 20:29
有的可以,有的不行。国家规格是不行的,上面的也说了。其实主要还是看你弱电用的是哪个厂的产品,对信号要求高不高。强电的负荷产生的电磁强不强。