弱电论坛

标题: 开利楼宇控制系统部分前端设备安装 [打印本页]

作者: 109217    时间: 2011-3-24 15:20
标题: 开利楼宇控制系统部分前端设备安装
风道温湿度变送器





安装说明:





风道湿度变送器可以直接安装在风道上,安装位置选择在湿度能够被准确检测的区域。



·




送风湿度变送器安装在送风风道上,安装位置距离送风机

2-3



处。



·




回风湿度变送器安装在回风风道上,安装位置可以在回风风道任意处,一般在接近空调箱的回风风道上。



·




安装方法:在风道上开一个

12mm

的孔,然后把湿度传感器安装底盘固定到风道上面。用

2



10mm

长的自攻螺丝将其牢固的固定在风道上。



·




根据信号接线图连接信号线缆



o




如果仅仅为湿度变送器,则需要

3

个接线端子。

DC24V

供电,电源地和湿度信号输出。



o




如果是湿度变送器集成了温度信号输出,则需要

4

个接线端子。

DC24V

供电,电源地,湿度信号输出和温度信号输出。



o




连接信号电缆需选择屏蔽线缆。信号线缆铜芯直径〉

0.5 mm

2

.

·




接完信号线后,将上壳和底座固定好。



·




然后将探针从刚才开孔的位置插入风道



·




将固定底盘的螺丝拧紧,这样就把探针牢牢固定在风道上了。