求助高手请教。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-3-24 10:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
我这主机是NFS3030的。接手后有好多问题。主机报故障141个,我找了下原因。有一组线。接上的话,故障就会是141,去掉的话,故障就为37.而且,回路数不同。现在想不明白的是为什么那组线去掉,问题就少了呢?应该多才是啊。求高手赐教。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
10#
 楼主| 发表于 2011-3-28 08:16:48 | 只看该作者
华为代理商
我量了,没有接地,一切正常,37个故障有这个回路里的,也有别的回路的。
9#
发表于 2011-3-28 04:42:35 | 只看该作者
华为代理商
兄弟!万用表是你的武器,用它去解决你的麻烦。你那一组的线肯定有问题!可能是接地了!!!
8#
发表于 2011-3-27 07:07:24 | 只看该作者
华为代理商
那组线有问题,用万用表量一量就知道了
7#
发表于 2011-3-25 23:37:24 | 只看该作者
华为代理商
楼上说的有道理
6#
发表于 2011-3-25 16:42:51 | 只看该作者
那对线有可能是你主机上其中一个回路的分支有37个设备,并且有问题所以接上去就会引起整个回路设备报故障141个。

我做消防维护的对诺迪菲尔NFS-3030主机了解,

有需要可以联系我 手机:15213169807重庆
5#
 楼主| 发表于 2011-3-25 11:15:57 | 只看该作者
没有隔离,隔离点数是6个,我知道那几个隔离点的。是我们工厂扩建那边的,已拆了。
4#
发表于 2011-3-25 08:56:53 | 只看该作者
那是因为主机已经把它隔离啦,控制面板是否有屏蔽和隔离灯亮?你因该看看那组是几回路的,进入编程查看。
3#
 楼主| 发表于 2011-3-25 08:33:36 | 只看该作者
不管那组线是什么原因,但要是把那组线去了,那它上面所有的点都应该在主机上报故障的啊。但是没有