弱电论坛

标题: 怎样摇测配电变压器的绝缘电阻 [打印本页]

作者: zhineng    时间: 2011-3-21 09:04
标题: 怎样摇测配电变压器的绝缘电阻
如题求助
作者: diandao999    时间: 2011-3-21 14:31
运行中的配电变压器在定期预防性试验中或发生异常现象之后,都需要停电来摇测它的绝缘电阻,以检查绕组的绝缘是否损坏。摇测绝缘电阻时,首先要把瓷套清洗干净,拆去全部引线和零相套管接地线,用1000伏绝缘兆欧表以每分钟120转的转速,摇测高压绕组对地(外壳)、低压绕组对地和高、低压绕组之间的绝缘电阻值。当测得的绝缘电阻非常小时,还应分别摇测R15和R60两个数值,测出吸收比,以便判断是绝缘损坏还是绝缘受潮。

  在测量绝缘电阻的过程中,不能接触带电体或拆接兆欧表线,读取绝缘值之后,不要立即停止摇动,应先取下相线再停摇,否则易损坏兆欧表。测完绝缘电阻,还须将变压器绕组放电,以防发生触电.
作者: 蒋先生    时间: 2011-3-25 18:45
为人民服务




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2