标题: 多个云台怎么不受控制,自己转乱? [打印本页]

作者: fancy1988    时间: 2011-3-18 11:34
标题: 多个云台怎么不受控制,自己转乱?
RT : 有多个云台,线路没问题,设置地址之类的也没问题,485通讯正常,多个云台自动乱转,求解
作者: snowfox1864    时间: 2011-3-18 11:41
可能是距离过远,控制信号衰减太大,解码器接受到的控制信号太弱引起的。可能在一定的距离上加装中继盒以放大整形控制信号。
作者: fancy1988    时间: 2011-3-18 11:49
我的云台都是在100米之内的 线是PVR1.0的
作者: fancy1988    时间: 2011-3-18 11:50
[quote user="snowfox1864"]可能是距离过远,控制信号衰减太大,解码器接受到的控制信号太弱引起的。可能在一定的距离上加装中继盒以放大整形控制信号。[/quote]

我的云台都是在100米之内的 线是PVR1.0的
作者: 拜恩建筑智能化    时间: 2011-3-18 12:53
解码器乱码导致的。可以尝试断电,一个一个恢复出场设置,再送电。
作者: 弱电初学者    时间: 2011-3-19 09:50
1、确定每个云台都是同规格、型号,如果混用有可能会造成这种乱运作;

2、确定每个云台都是完好的,能正确控制的,而且每个云台的协议码、波特率完全一致,每个云台有唯一的ID地址码(切记不能重复地址码);

3、确定RS485的AB控制线没有接反,如果其中有一个接反,就可能导致您说的控制失效或乱动作。

4、您的RS485线路布线是否符合标准工艺,如果是星型结构,则很有必要考虑增加“485总线分配器”。