弱电论坛

标题: 10KVA的三相UPS,需要选择多大的空开? [打印本页]

作者: 贝贝熊    时间: 2011-3-16 20:57
标题: 10KVA的三相UPS,需要选择多大的空开?
空开的规格应该如何选择?有没有相关公式计算?
作者: 物管行家    时间: 2011-3-17 20:54
特别要注意的是,多数三进单出机型,UPS在转旁路工作时,全部负载是由输入三相电中的一相来负担的,所以在选择输入断路器(多极)时其额定工作电流应不小于满载时单相最大输入电流。

按楼主10KW计算,初估电流约为:45A左右,按照安全系数1.5倍-3倍考虑,应该选择63A左右空开较为合适。

---------------------附:小知识----------------------

功率电流速算公式:

三相电机:      2A/KW
三相电热设备:1.5A/KW
单相220V,    4.5A/KW
单相380V,    2.5A/KW
作者: yang37616530    时间: 2011-6-28 15:30

作者: ruidian01    时间: 2011-7-14 13:22
那线缆用多少的

10平方的?
作者: dragongardon    时间: 2011-7-19 10:26

作者: why518    时间: 2011-9-26 10:49
[quote user="物管行家"]特别要注意的是,多数三进单出机型,UPS在转旁路工作时,全部负载是由输入三相电中的一相来负担的,所以在选择输入断路器(多极)时其额定工作电流应不小于满载时单相最大输入电流。

[/quote]太帅了!
作者: leetony888    时间: 2011-11-18 10:56
学习了
作者: 雷诺士ups    时间: 2011-11-30 16:26
学习了QQ2513688992
作者: 拜恩建筑智能化    时间: 2011-11-30 16:41
学习中。
作者: eopx    时间: 2011-12-9 09:57
63A
作者: 东边日出西边雨    时间: 2011-12-12 14:32
学习中
作者: marioding    时间: 2012-1-4 12:36
学习了,谢谢,要UPS 的找我啊, QQ 276588133 丁生 13632873361
作者: 我是石子    时间: 2012-1-4 15:55
63A的就可以了
作者: qiuhan20    时间: 2012-1-6 13:31
2楼厉害啊
作者: 119783500    时间: 2012-1-25 20:18
10下5。用10平方的线就可以了

作者: dypcb2    时间: 2012-1-26 01:23
楼主高人啊,我先收藏了












的病因,要多少钱,年轻人能治好吗, www.360ko.net