10KVA的三相UPS,需要选择多大的空开?
空开的规格应该如何选择?有没有相关公式计算?
作者:
物管行家
时间:
2011-3-17 20:54
特别要注意的是,多数三进单出机型,UPS在转旁路工作时,全部负载是由输入三相电中的一相来负担的,所以在选择输入断路器(多极)时其额定工作电流应不小于满载时单相最大输入电流。
按楼主10KW计算,初估电流约为:45A左右,按照安全系数1.5倍-3倍考虑,应该选择63A左右空开较为合适。
---------------------
附:小知识
----------------------
功率电流速算公式:
三相电机: 2A/KW
三相电热设备:1.5A/KW
单相220V, 4.5A/KW