弱电论坛

标题: 消防泵为什么不能用变频起动? [打印本页]

作者: security    时间: 2011-3-14 09:18
标题: 消防泵为什么不能用变频起动?
如果用变频,不是可以节能和减少启动对电网冲击吗?
作者: 艾斯卡普    时间: 2011-3-14 11:54
消防泵使用时间很少,基本不用,而且功率大,一般几十千瓦。由于投资较大且维护成本高,故没有必要采用,解决启动问题可以采用软启动。
作者: 学海无涯苦作舟    时间: 2011-3-14 18:00
  消防泵平时是不会用到的、其实谁也不希望用到、变频是软启动慢启动的、而消防水泵是要做快速启动给予强劲后劲动力的
作者: hive    时间: 2011-3-14 21:06
消防管道一直充水,保持规定的水压,用变频器压力开关控制水泵转速,达到管道稳压。这样比急用时硬启动更好。只要管道水力压力保持在标准值,消防泵在变频器的控制下,起到稳压作用,应该是合理的。
作者: 弱电初学者    时间: 2011-3-14 22:56
[quote user="hive"]消防管道一直充水,保持规定的水压,用变频器压力开关控制水泵转速,达到管道稳压。这样比急用时硬启动更好。只要管道水力压力保持在标准值,消防泵在变频器的控制下,起到稳压作用,应该是合理的。

[/quote] 消防泵因长期保持密封状态,极少情况下会用消火栓等,因此管网常期是处于稳定、稳压状态下。这种情况下,装了变频器稳压供水也基本处于不工作或休眠状态,因此似乎有点浪费变频器。

但按user="hive"的这个思想,如果能将“屋顶稳压灌、稳压泵”这一大堆东西,改进成“小功率水泵变频恒压供水”,应该是很有意义和实际价值的,就是不知道消防部门是否认可这种方案。
作者: gcj08    时间: 2011-3-14 23:18
消防泵使用时间很少,基本不用,而且功率大,用变频器浪费
作者: taotao01    时间: 2011-3-21 11:07
消防泵用不用变频要根据你使用要求来决定的,变频输出就是稳定。如果你对消防水的使用依赖很小就没必要,因为你管路保压很好又有膨胀水箱补充,软起就行。如果你对消防水的依赖使用是间隔而又不稳定那就要考虑上变频了。
作者: 阿党小党    时间: 2011-3-21 14:59
依楼上的问题 不是不能用变频启动,我走过几个单位都是用变频启动消防泵、喷淋泵。和“消防泵平时是不会用到的、其实谁也不希望用到、变频是软启动慢启动的、而消防水泵是要做快速启动给予强劲后劲动力的”没有直接关系。





作者: qika    时间: 2011-3-21 19:59
变频器就是骗人的把戏,消防泵直起是最为可靠的,增加链接设备就必然增加故障点,这是违背消防安全可靠的原则。另外变频器是对于大功率频繁,切记是频繁启动的设备起到保护作用的,消防泵按我国现实情况都是手动启动,严禁自动启动,虽然消火栓按钮什么的都应该具备远启动,但是为了把误动作降低大部分消防泵都是中控室手动按钮启动。不设置现场启动,或者现场启动的线压根儿就不接。因此从经济,可靠,实用等环节考虑,无需增加此设备,凡是用的,那都是设计院或者是总包为了骗钱的把戏。
作者: jmcdw    时间: 2011-3-24 13:11
对大功率消防泵采用软启动是合理的,在停止时采用软停止(即延时停止)还可防止单级离心泵停止时水锤发生
作者: xufenghu1    时间: 2011-3-26 20:52
离心泵 磁力泵 隔膜泵 消防泵 油桶泵 污水泵 他们在想:男人要先有事业先有钱  在男人的心里,对结婚的要求还挺多,但至少有一点他们是阵线比较一致:认为男人应该有了一定事业之后再考虑结婚。简单点说,先有钱,再结婚。  网友意识流:什么爱情天长地久,没钱你拿什么幸福给人家?我女朋友也是很想结婚,但是我不行,我什么都没有啊!现在已不是80年代,没钱别谈感情,女人不是爱钱,而是要有最起码的保障,吊装带 起重滑车 手拉葫芦 电动葫芦 依靠,没钱拿什么给人家依靠!他们在想:下一个姑娘也许会更好 shanghai escort massage shanghai shanghai massage massage in shanghai shanghai girl   总有一些人喜欢吃着碗里瞧着锅里,感觉自己像艘船,处处都有港湾。  网友周新民:我心目中的姑娘是像《神雕侠侣》里演小龙女的李若彤一样,要温柔美丽单纯可爱,可是总没遇到。谈过这么多女朋友,就觉得没有一个满意的,过不了多长时间我就会提出分手。shanghai escort massage shanghai shanghai massage massage in shanghai不过我觉得,艾霍集也许好的就是下一个,想想还有更好的就不伤心了。 他们在想:没有自由了怎么办 电动葫芦 手拉葫芦 环链电动葫芦 手扳葫芦 爪式千斤顶  没女朋友多好,可以三天不洗澡,一周穿同一双袜子,把床单翻过来再翻回去。可以去勾搭隔壁的漂亮姑娘。金钱诚可贵,爱情价更高,若为自由故,到底抛不抛?  网友叮当:我怎么感觉没女朋友的日子虽自由却无聊,有女朋友的日子虽不单调却也不自由,到底怎么样才能过得舒服点呢?
作者: errol    时间: 2011-3-30 22:18
不是不能用只是从成本等上考虑没必要,相对来说不可靠不经济。
作者: 学海无涯苦作舟    时间: 2011-4-7 22:32
    用变频器控制是可以控制消防泵的、只是按照投资成本看: 一台变频器动则几千上万的成本、再加上有变频控制肯定要做一套“手动/自动”控制系统、就要相应增加继电器等成本的、再之消防泵也就是1个月实验启动一下、其他时间都是停机状态对变频器并不是太好、企业大多为了节省成本不肯投资的。
作者: 易修师傅    时间: 2011-4-8 18:49
省钱+可靠
作者: panxinlin    时间: 2011-4-25 20:11
要理解,消防水泵启动方式,软启动,星三角启动,降压启动。不是什么变频启动!变频实在恒压系统中使用的
作者: zhangkunjn    时间: 2011-5-19 08:38
省钱+可靠
变频可靠性差,另外价格高
作者: zpl196093    时间: 2011-7-4 11:24
消防泵一般不用,生活泵可以用
作者: keeny001    时间: 2011-7-7 07:48
学习了