弱电论坛
标题:
UPS使用中地线是否能接开关,会产生什么问题?
[打印本页]
作者:
网络猪
时间:
2011-3-9 09:01
标题:
UPS使用中地线是否能接开关,会产生什么问题?
UPS使用中地线是否能接开关,会产生什么问题?
作者:
弱电之家
时间:
2011-3-9 14:17
地线不能接开关。一旦开关故障即丧失地线功能,会产生诸如人身安全、杂波宣泻等问题。
作者:
why518
时间:
2011-9-26 13:28
好解释!!!!!!!!
作者:
七二九
时间:
2011-9-28 21:49
地线为什么要接开关?地线是干什么用的?开关又是干什么用的?通俗点就是帮倒忙!!!
作者:
blance2599
时间:
2011-10-15 10:52
估计楼主是想问使用中的UPS能否接进线的零线开关吧?
作者:
wjg_2007
时间:
2012-8-16 21:51
弱电之家 发表于 2011-3-9 14:17
地线不能接开关。一旦开关故障即丧失地线功能,会产生诸如人身安全、杂波宣泻等问题。
2#,要想做弱电工程设计,应该具备什么条件?掌握哪些知识?给些建议好吗?