弱电论坛

标题: 不明白 [打印本页]

作者: 周能    时间: 2011-1-27 14:52
标题: 不明白
我 不 明白  在 消防喷淋的主管上面为什么有个水流指示器还 要搞一个信号阀干什么呢 ?    都是装一个监视模块起一个监视作用,不是重复了 吗? 哪个高手帮我解开这个谜团呢 ?
作者: diandao999    时间: 2011-1-27 18:40
水流指示器;用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,也可用于启动消防水泵的控制开关。
信号阀(水源控制阀);是控制喷水灭火系统供水的开、关阀,安装时既要确保操作方便,又要有开、闭位置的明显标志,它的开启位置是决定系统在喷水灭火时消防用水能否畅通,从而满足要求的关键。在系统调试合格后,系统处于准工作状态时,水源控制阀应处于全开的常开状态,为防止意外和人为关闭控制阀的情况发生,水源控制阀必须设置可靠的锁定装置将其锁定在常开位置;同时还宜设置指示信号设施与消防控制中心或保卫值班室连通,一旦水源控制阀被关闭应及时发出报警信号,值班人员应及时检查原因并使其处于正常状态。
作者: 周能    时间: 2011-2-11 09:08
谢谢