弱电论坛

标题: 大家好~!帮帮啊~!10多间房同时出现烟感故障,是怎么回事情?急呀? [打印本页]

作者: luhuazai    时间: 2007-2-12 19:55
标题: 大家好~!帮帮啊~!10多间房同时出现烟感故障,是怎么回事情?急呀?

    

   1。帮帮啊~!10多间房同时出现烟感故障,是怎么回事情?急呀。

    2。接地。所谓接地,能量到电压,就表示接地正常吗?

   3。没有接地。就会大面积的故障或出现系统故障吗 ?

  


作者: 弱电初学者    时间: 2007-2-13 09:12
标题: Re:大家好~!帮帮啊~!10多间房同时出现烟感故障,是怎么回事情?急呀?

答:
1、10多间房同时出现烟感故障:
原因:这一条总线出现故障,造成此线路上的设备全部出错报故障。请重点检查这条总线是否存在断线、漏水、短路等故障;

2、接地的问题:
消防设备主机一定要接地,并且保证是接“弱电地”,切记不可与强电地线混接;接地电阻必须使用专业设备测量;

3、消防设备是否接地,以及接地是否良好,与您讲的“10多间房同时出现烟感故障”应该无关!


作者: prettyboy    时间: 2007-2-26 13:12
标题: Re:大家好~!帮帮啊~!10多间房同时出现烟感故障,是怎么回事情?急呀?

看看你这十个房间是否在一个回路上


作者: 学者    时间: 2007-2-26 18:01
标题: Re:大家好~!帮帮啊~!10多间房同时出现烟感故障,是怎么回事情?急呀?

应该是线路的问题可以把此回路从主机上摘下,测量以下是否接地,和量一下阻值


作者: lwq2000a    时间: 2007-2-28 18:14
标题: Re:大家好~!帮帮啊~!10多间房同时出现烟感故障,是怎么回事情?急呀?

是哪个公司的产品啊,如果是松江的,偶可以提供些经验啊

可能回路板不好

也可能接地不行


作者: GARFIELD    时间: 2007-3-1 01:21
标题: Re:大家好~!帮帮啊~!10多间房同时出现烟感故障,是怎么回事情?急呀?

(1)10多个探测器一起故障是否连号?如果连号应该是线断了.如果是进口的设备环形线路,而且故障点在中间,那么先察线,进口设备还容易出现瞬间电流过大导致无端地址太少的故障,可以掉电从启看看,或者用厂家的调试工具从新输入程序.

(2)楼主问的是主机接地还是线间接地?如果是主机,记得要把主机接地做好,而且一定要用专用工具测量阻值,按照国家规范,你不做接地等于缺项,验收不合格.

(3)楼主的接地如果是线间我可以保证你环路瘫痪,如果是没安装短路隔离器的,会影响主机内环路卡寿命.如果是主机接地的话,并不会出现大面积故障,除非被雷击过或者系统内部电流过大才会导致系统瘫痪.象德国安舍没做接地只会出现一个接地故障.


作者: jormo    时间: 2007-3-1 15:47
标题: Re:大家好~!帮帮啊~!10多间房同时出现烟感故障,是怎么回事情?急呀?
先看电压再看主板都不是的话只能查线啦
作者: lenovo-45    时间: 2007-3-3 23:06
标题: Re:大家好~!帮帮啊~!10多间房同时出现烟感故障,是怎么回事情?急呀?
断线了?
作者: ZhangZhiming    时间: 2010-1-25 20:37
感谢分享。。。。。
作者: hua87612    时间: 2010-2-4 00:26
还有1种我以前遇见过这种问题,(例4号探头坏,5,6,7,8,9。。。报故障,但4号不报),北京世宗得产品~
作者: hmcondor    时间: 2010-2-7 13:07
回路故障,一路路解线查