标题: 请教海湾8302A的使用 [打印本页]

作者: 杨玉西    时间: 2011-1-7 20:38
标题: 请教海湾8302A的使用
今天发现一个水泵控制柜内接只接一个8302A,也没有用8303去控制。不知这样使用行不行,请高手指点。现存在是控制柜不能打到自动状态。如果自动的化立即启动水泵。是不是必须要加一个8303啊/先谢谢了
作者: 杨玉西    时间: 2011-1-8 12:20
为何没有人给指点一下啊
作者: tanping119    时间: 2011-1-8 14:06
首先,你是否知道《8302A》是什么模块。这个模块的功能是什么,有什么特点,我说的这三个问题都搞清楚了,你也就知道了。

也可能你会说:要是会了,就不问了。

我的建议是--找一个海湾的设计手册先看看,了解一下8302A,
作者: xfnijing    时间: 2011-1-8 15:40
除了知道这些,还有泵控制柜放在自动档上启泵,和湿式报警阀有关系。
作者: 杨玉西    时间: 2011-1-8 16:49
我看了说明书,了解过它的功能,只不过它是一个别人做好的工程,现在由我们进行维护。原来只用了一个8302A进行控制,控制柜一直没有强电电源。我只是想不清楚他们当时是怎么通过验收的。以为有什么隐藏的技术。不过还是谢谢大家。
作者: tanping119    时间: 2011-1-8 17:18
做维护的技术水平就要一般的高才行,这里应该只是讨论技术问题,至于工程的验收,你应该相信党、相信可爱的人民武警部队。