弱电论坛
标题:
狮岛6110消火栓按钮
[打印本页]
作者:
杨福全
时间:
2011-1-6 21:55
标题:
狮岛6110消火栓按钮
请问各位高手 狮岛6110消火栓按钮需要几根线 各是什么线
作者:
tanping119
时间:
2011-1-7 12:39
找一本狮岛的设计手册看看,通常是6根线(2根总线、2根灯线、2根直启线),具体实际中要用几根线还要看当地的消防要求。
作者:
艾斯卡普
时间:
2011-1-7 21:50
普通情况下仅需要二总线即可,但它包含了“紧急电话插孔”,因此多数情况下是:二总线+二电话线. (四线)
技术参数
工作电压: 19V~28V
工作电流: ≤0.8mA
报警电流: ≤3mA
环境温度: -10℃~50℃
环境湿度: ≤95% 不凝露
地址编码: 1#~199#
外控触点容量:24V/1A
安装方式: 二总线制、无极性
手动火灾报警按钮是人为确认火情的报警装置。它设置在经常有人员走动的地方,而且应安装在明显的、便于操作的部位。当人工确认发生火灾时按下手动报警按钮,向消防控制中心发出火灾报警信号。