作者: 杨福全    时间: 2011-1-6 21:55
标题: 狮岛6110消火栓按钮
请问各位高手  狮岛6110消火栓按钮需要几根线 各是什么线
作者: tanping119    时间: 2011-1-7 12:39
找一本狮岛的设计手册看看,通常是6根线(2根总线、2根灯线、2根直启线),具体实际中要用几根线还要看当地的消防要求。
作者: 艾斯卡普    时间: 2011-1-7 21:50
普通情况下仅需要二总线即可,但它包含了“紧急电话插孔”,因此多数情况下是:二总线+二电话线. (四线)

技术参数 
  工作电压: 19V~28V 
  工作电流: ≤0.8mA 
  报警电流: ≤3mA 
  环境温度: -10℃~50℃ 
  环境湿度: ≤95% 不凝露 
  地址编码: 1#~199# 
  外控触点容量:24V/1A 
  安装方式: 二总线制、无极性 
      手动火灾报警按钮是人为确认火情的报警装置。它设置在经常有人员走动的地方,而且应安装在明显的、便于操作的部位。当人工确认发生火灾时按下手动报警按钮,向消防控制中心发出火灾报警信号。

SD6110型手动火灾报警按钮.jpg (16.28 KB, 下载次数: 6)

SD6110型手动火灾报警按钮.jpg

作者: nohmi118    时间: 2011-1-19 23:33
2楼基本正确,3楼完全错误。监定完毕。
作者: sensor023    时间: 2011-1-25 10:46
那楼上的说个最正确的呀
作者: damahou    时间: 2011-2-16 23:18
基本上6根线
作者: damahou    时间: 2011-2-16 23:21
不错
作者: hxr19870422    时间: 2011-3-24 13:59
能不能贴出照片 就是按钮后面贴出的标签 有这个或许我可以帮你
作者: ldp19880123    时间: 2011-3-24 17:27
......