弱电论坛

标题: 视频监控布线问题 [打印本页]

作者: lefutaotao    时间: 2011-1-5 09:22
标题: 视频监控布线问题
视频监控里的控制线、电源线如何接线?是每根线都连到DVR、矩阵、UPS电源吗
作者: 七年为限    时间: 2011-1-5 09:44
不用都接到。
作者: 弱电之家    时间: 2011-1-5 10:17
电源: AC220V电源接入→UPS电源→DVR设备、监视器、摄像机电源等需要供电的设备;

摄像机电源:可单独每个摄像机供电,也可一层楼或一个区域集****用一个电源供电;

控制线:各云台、球机控制线“手拉手”形式连接,然后将他们接入DVR的RS485+、-端上,或矩阵485+、-端上。 如果需要矩阵和DVR均能控制,则可能会发生冲突或需要增加:RS485共享器。

视频线:每个摄像点均需要单独“点对点”拉线至机房DVR或矩阵或视频分配器上。 (即如果有40个摄像点,则机房有40条视频线.)
作者: cjb001    时间: 2011-1-5 14:59
各个云台和球机不是都是并联在控制线上的吗? 我也是新手,不是特别清楚。你说的“手拉手”不是串联吗?怎样也可以吗?
作者: cunyumengmeng    时间: 2011-1-5 15:21
手拉手也可以做并联,一条进线进来,后并一条线到下一个设备上。
作者: lili    时间: 2011-1-5 16:28
我们版主说的好,不过那要看你是通过矩阵控制还是通过硬盘录像机去控制了,用什么控制,控制线就要接到那个设备上.

如果有矩阵一般都会接入矩阵的,这样用键盘控制起来比较方便,硬盘录像机只是起一个存储作用.
作者: hengyufeijie    时间: 2011-1-5 16:56
什么样的属于云台的啊
作者: daliszx    时间: 2011-1-7 15:56
3楼说的很好。
作者: nohmi118    时间: 2011-1-19 23:12
3楼基本正解,但是也要看具体方案设计,现在已经有共缆设备,也就是一条视频线传输多路视频信号,另外,控制线不一定 手拉手, 树枝状连接就可以。
作者: 258472967    时间: 2011-1-20 15:04
摄像机电源可以每层一根主电源线、一个区一根主电源线、或者就近几个摄像机一根主电源线,最后主电源线汇到机房通过漏电保护器接到UPS

摄像机控制线连接可以采用从机房一根主线往个个球机和云台分支,就好比一个主干树发好多枝,然后好多枝又往外发一样,但是正负极一定要接一致了,否则接错的就控制不了。如果是矩阵的键盘控制的话主控制线就接到矩阵上,如果是硬盘录像机控制的话就接到硬盘录像机上,不能矩阵和硬盘录像机都接会起冲突。

摄像机视频线要每个摄像机都要有一根视频线接到机房硬盘录像机的,再分支到矩阵和电视墙。
作者: 休闲保健    时间: 2011-1-21 13:17
学习了~
作者: lizheng    时间: 2011-4-5 21:25
学习了
作者: leekeke2008    时间: 2011-4-6 14:44
版主说的很详细,学习了
作者: sherlock1988    时间: 2011-4-6 23:06
学习了~
作者: walkinghyg    时间: 2011-4-7 10:40
不错 谢谢了
作者: zglh    时间: 2011-4-7 12:28
标题: grgerg
efwefewf
作者: babyboy520lan    时间: 2011-4-7 16:25
视频监控布线问题




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2