弱电论坛
标题:
狮岛JB-TB-SD2000BL 烟感乱报故障, 急急!!
[打印本页]
作者:
18412766
时间:
2010-12-30 09:27
标题:
狮岛JB-TB-SD2000BL 烟感乱报故障, 急急!!
狮岛JB-TB-SD2000BL
烟感乱报故障:1018 2018 3018 2073 3073 1028 2028等还有一些没顺序的。但是乱抱一会又好了。等下又乱报!
什么原因 ???怎么解决。急急,
作者:
xfnijing
时间:
2010-12-30 14:59
光急是没用的,报故障有多种可能,第一步把问题说清楚。
作者:
18412766
时间:
2010-12-30 16:54
不够清楚吗,
就是上面那些有规律可找的编码报的次数多,其他还有十几个没规律的。
有间歇性的,报过故障然后自己就消失了,等下又来了。
还有个以前遗留问题 ,主电故障,我怀疑是回路板问题,替换法得出来的。乱搞搞又恢复正常了,
都不知道搞到哪里它好的。有经验的师傅能给点经验吗?
作者:
魔可
时间:
2010-12-30 22:10
线路有问题!
作者:
xxb26284960
时间:
2010-12-30 23:40
我的意见与楼上相同。线路问题,查查对地电阻和线间电阻。
作者:
弱电初学者
时间:
2010-12-31 09:01
像您这种情况,重点要查找线路是否出现绝缘不良或漏水潮湿影响线路。 狮岛产品好像是一块主板二个回路,分析各故障点位属于哪块主板,哪个回路,地址码码是多少,如果二个回路同时报故障则主板坏的可能性大,如果仅一个回路故障,则回路线路问题可能性更大。
作者:
tanping119
时间:
2010-12-31 15:23
像这样的的问题,不是探头进水了,就是线路接地(或对地电阻太小),造成主机工作不稳定。