求助在线等急急急!!!!
我装了4个球机地址码分别为1、2、5、10,在接好1、2、5球机的控制线是都能控制,不过不太灵敏,有时还会转个不停,最远的有180米,我用的是纯铜的室外五类线。如果接上10后4个球都不能控制,单独接10能控制,控制线是并联方式,内有设置120电阻,请问是哪方面的原因?
作者:
七年为限
时间:
2010-12-30 09:36
这个我也不太清楚,给你顶起来。让别人来。。
作者:
xiezj47
时间:
2010-12-31 15:00
你的并联是不是是指每个球机的控制线直接拉到控制设备这里?如果接线为星型,这种方式需要加485分配器.
一般是控制设备到第一个球机布一根控制线,第二个球机必须从第一个球机处接控制线,第三个必须从第二个处接控制线,这样手拉手接线,才满足485协议的使用要求.
如果接线成星型,又没有增加485分配器,容易产生干扰,出现不能控制的情况.
作者:
二十四伏
时间:
2010-12-31 21:39
同意楼上!
作者:
marksman
时间:
2010-12-31 22:00
谢谢
作者:
sd4601744
时间:
2011-1-1 21:09
三楼正解~~~~
作者:
电梯自由人
时间:
2011-1-3 17:43
作者:
bicajefont
时间:
2011-1-17 16:13
同意三楼,看下482控制线有没有接对。。