弱电论坛
标题:
对讲系统电源问题
[打印本页]
作者:
lujianying
时间:
2010-12-23 19:49
标题:
对讲系统电源问题
一栋公寓楼,22层,每层34户,由于原先的设计问题,分配器放在住户家里,现在18V电源只能放在每层弱电井内,电源到最末端距离近100米,最末端的电压已经衰减为10V,已不满足分机供电要求,现在图像没有,在前端电源加大为22V时,最末端电压为13V,可满足分机供电要求,图像正常,但容易烧联网器和分配器内的电源模块,问有没有其他方式满足分机供电要求。
作者:
fly_1917
时间:
2010-12-24 09:03
线缆加粗呀
作者:
弱电之家
时间:
2010-12-24 17:01
[quote user="lujianying"].....但容易烧联网器和分配器内的电源模块...[/quote] 加粗电线太麻烦,而且成本过高。
为保证后端电压正常,您把前端电压调至了22V左右,这样确实容易烧坏联网器和分配器,但您可考虑将:联网器、分配器这些需要供电的设备
在电源供电回路中串联几个二极管降压,每串一个二极管可降压约0.5V左右,可多个串联。
型号需要根据电流大小决定,一般采用1N5408可满足要求,当地电子市场有售,很普通的二极管,价格约0.5元/个。
1N5408参数: 反向耐压1000V,整流电流3A.
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)