请问消火栓泵电控制柜打手动和自动有什么区别?
请问打自动能怎样气动消火栓泵?
作者:
rw
时间:
2010-12-20 14:37
可以受消防主机控制启停了
作者:
wangminjin
时间:
2010-12-21 08:30
打到手动消防主机就不能启动水泵,打到自动消防主机在火灾时自动联动水泵。
作者:
消防监控
时间:
2010-12-25 21:23
学习了
作者:
杨玉西
时间:
2010-12-26 17:40
同意
作者:
八楼
时间:
2010-12-27 23:08
说的没错
作者:
梅林维护员
时间:
2010-12-31 20:54
打到自动消报按下水磅就启动了那行的啊 如果没有 泄压阀的不是水管爆裂了哇 打到手动消防主机也能 起磅的呀
就算线路断了我记得有种产品也 能 远程启动的呢 、
作者:
ncxiong8324
时间:
2011-1-6 12:49
手动就是说本地启动设备(通过控制柜启动按钮来启动),自动就是说远程启动设备(通过外部设备的动作,从而来控制需要自动启动的设备动作而已)
作者:
zjuut
时间:
2011-1-12 22:16
外部设备包含分散在外的消火栓箱内的按钮,如一个消防泵房,许多个建筑物,要加强管理,如安装上不到位,那里开的泵都难找.