弱电论坛
标题:
隔离模块
[打印本页]
作者:
liuzfeng
时间:
2010-12-18 18:55
标题:
隔离模块
我们这边就是用的是海湾的产品,现在一个区域内所有的烟温感探头都不能使用,红灯不闪,初步判断是这一区的隔离模块出了问题,有没有办法省去隔离模块测试一下,请高手指教!!!!
作者:
wy770214
时间:
2010-12-19 01:49
巡检红灯不亮不完全是隔离器的故障。主电源是否断电。从理论上说抛开隔离器的话整条回路就报故障了。
作者:
wangminjin
时间:
2010-12-19 09:55
用万用表测一下隔离模块上端和下端是否是通的就知道了。
作者:
八楼
时间:
2010-12-19 21:49
路过
作者:
消防监控
时间:
2010-12-25 21:27
学习了
作者:
日月同志
时间:
2010-12-25 21:48
把隔离器拆掉不用,屏蔽点号。区域内的温感有没有接入总线,看有没有信号电压。
作者:
杨玉西
时间:
2010-12-26 18:47
接上模块,将后面的设备一点一点接入不就知道了
作者:
回首看往事
时间:
2010-12-26 19:31
检查隔离模块输出有无电压,然后在检查后面线路
作者:
李红娥
时间:
2010-12-29 23:16
248683659 消防报警 QQ交流
作者:
李红娥
时间:
2010-12-29 23:17
消防报警 Q248683659 QQ聊
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)