标题: 这个机房需要配置一台UPS电源,多大才合适啊?
1.5匹空调1台(可不考虑UPS供电),台式电脑2台,硬盘录像机1台,摄像机共计16台,照明灯40w的2个,要配多少KVA的UPS ?
作者: 弱电初学者    时间: 2010-12-3 11:00
建议配置如下:

电脑+录像机约3KW,照明灯约100W,摄像机约300W,共计不足4KW,再加20%冗余,配6kVA应急电源足够使用。但考虑到以后扩容,也可选择8KVA的应急电源。 后备时间2-6小时左右比较合理,当然后备时间越长越好,但成本会高。 (空调可能不能使用UPS电源供电,因为UPS输出不完全是正弦波.)