弱电论坛
标题:
关于海湾模块需添加电阻的问题
[打印本页]
作者:
nestle13
时间:
2010-12-1 21:27
标题:
关于海湾模块需添加电阻的问题
请各位使用过海湾产品的高手们讨论一下,海湾的模块加电阻后的影响(据厂家说是避免感应电流,不装电阻会报故障)。当联动的时候,需要启动的设备的时候,许多设备会出现延时的情况,也会出现电流不够的情况。请教各位并联上许多电阻后,是否把电流也分小了??
作者:
zjwumeng
时间:
2010-12-1 21:37
首先你的说法是错误的,加电阻是新国标的要求,用来检线的,按道理是装在设备末端的,但是为了方便所以压在模块那,降低施工难度,不是你所说的那样
作者:
304841127
时间:
2010-12-2 15:57
同意
作者:
滨州消防维保
时间:
2010-12-2 19:22
我现在遇到个问题,有个单位是老国标的消防广播,我给他用了新的8305模块,也在sp1和sp2并联了电阻,为什么还是报故障呢?
作者:
aishanghaier
时间:
2010-12-2 20:36
楼上滨州的?把8305参数设成2
作者:
zjwumeng
时间:
2010-12-2 20:57
把参数改成2试试··· 你那广播模块有没有定义到分配盘??还是直接手动盘控制的???如果想不报故障参数改成2就可以了
作者:
滨州消防维保
时间:
2010-12-5 19:55
是滨州的,有事可以联系我QQ459306074
作者:
nestle13
时间:
2010-12-5 21:15
请问有什么相关资料可以介绍一下看看吗??新国标???
作者:
iam0599
时间:
2010-12-5 22:50
三人侃必有我师焉
作者:
nestle13
时间:
2010-12-6 22:33
请问2楼的,有什么相关资料介绍学习学习啊
作者:
zjwumeng
时间:
2010-12-7 07:37
那得看你想学习什么了?
作者:
HAHA消防
时间:
2010-12-9 10:36
[quote user="nestle13"]请问有什么相关资料可以介绍一下看看吗??新国标???[/quote]
正有这方面的疑问。从产品说明上看到电阻是检线用。但实际中看到有的做法是电阻装在模块端子上,厂家指导的做法,疑惑啊。
作者:
办理消防报批手续
时间:
2010-12-9 11:18
北京办理消防报批手续!!!图纸盖章、材料鉴定!信誉至上 收费合理!
本公司消防报批是消防局批准并指定的消防申报公司,拥有甲级消防设计资质,快速解决消防报批,消防设计出图,施工等疑难问题!消防图纸盖章、装修材料鉴定,消防报批相关手续,熟悉消防报批程序,完成大型商场等各类建筑消防设计百余次,消防报批均一次通过!信誉至上 收费合理,欢迎您的垂询合作!
QQ:591042203 联系电话:15901101223
作者:
nestle13
时间:
2010-12-12 12:01
加电阻起作用的原理是什么?请多多指导。有什么产品资料有介绍这个吗???
作者:
maoshilove
时间:
2010-12-13 12:42
When you come
重庆团购
right down to it, the most
重庆二手交易
important thing to get
重庆二手电脑
fixed in your life is where you spend
重庆二手手机
the parts of it when you are not at
final fantasy leveling
work. The roof over your
final fantasy gold
head trumps everything – a nice
ff14 gold
apartment can make a lot
ffxiv power leveling
of other things OK. When you want
ff14 power leveling
to attend an event or a concert, you should consider
ff14 power leveling
the option to buy tickets online.
作者:
sy13301107600
时间:
2010-12-13 16:48
赞成
作者:
gstk100
时间:
2010-12-13 23:46
2楼说的很清楚了,加电阻是新国标要求模块要有检线功能!通过加电阻就可以知道模块输出和控制设备之间的线路是否运行正常!电阻应加在线路的末端!
作者:
消防监控
时间:
2010-12-25 21:40
学习了
作者:
日月同志
时间:
2010-12-25 21:55
加在末端是检线的,加在模块里是当负载用的。
作者:
tanping119
时间:
2010-12-26 07:03
<厂家说是避免感应电流>---应该不是海湾的人说出这样的话吧,
作者:
杨玉西
时间:
2010-12-26 17:28
支持
作者:
nestle13
时间:
2011-1-4 21:30
那请问有什么见解????现场我看过的基本是加在模块那里的。请问是否有区别啊,电阻加在模块和加在设备末端?
作者:
tanping119
时间:
2011-1-5 07:38
电(终端电阻)应该加设备的末端,这样才能发挥它的功能,不过,现在我国多数工程都是最低价中标,我遇到的工程大多数是将终端电阻装在模块上了。
作者:
ncxiong8324
时间:
2011-1-6 11:21
同意2楼的意见