弱电论坛

标题: 有关松江奇怪故障~~路过的讨论下~ [打印本页]

作者: gstd    时间: 2010-11-20 21:51
标题: 有关松江奇怪故障~~路过的讨论下~
松江3102主机 现主机报8回路1号卷帘门模块反馈 时有时无 总之是反复报反馈和反馈恢复 把回路线拆下后测量线间电阻和对地电阻 全部是正常的 (证明8回路线路没问题) 现场将其8-1号的模块拆除后 主机还是断断续续报8-1模块反馈(证明模块没有问题) 然后 本人将8回路回路配置里面总数改为1 拆下8回路 单独带一个设备进行观察 主机未出现异常(由此证明回路板应该没问题) 接下来 我断掉主机电源 将其8回路的总线 拆下 接到一个空着的回路中(24回路) 主机重新开机后 主机报24回路1号模块断断续续反馈  (应该不是重码 从竣工到现在两年了系统运行正常 没人动过 换设备编码出现重码的可能不大  因为是系统正常运行过程中无缘无故的报出来的)终上所述 我想听听各位有啥宝贵意见~
作者: gstd    时间: 2010-11-20 22:13
首先声明一点,模块我是找对的 也是拆对的 没犯那种低级失误——拆错模块
作者: xfnijing    时间: 2010-11-21 14:36
主机是24回路的?8回路的线接在8回路和24回路都有反馈的问题?
作者: 张斌    时间: 2010-11-21 19:47
标题: 故障
8回路还有1个模块是1号,检查一下8回路的其他模块的地址。
作者: 日月同志    时间: 2010-11-23 09:12
我遇到过烟感报火警的问题,和你说的类似,后来重新编码重新注册不用原来的号就好了。
作者: xvzhanfeng    时间: 2010-11-23 14:07
现场将其8-1号的模块拆除后 主机还是断断续续报8-1模块反馈(证明模块没有问题)这就证明了还有一个8-1点
作者: gstd    时间: 2010-11-24 22:58
8回路没有另外一个1号 我说过了 没有重码的可能性 系统运行了两年多 都是正常的 突然报出来的 就算有 怎么又会 一会报 一会不报呢?
作者: gstd    时间: 2010-11-24 23:06
其实我本人猜测是 系统中的设备串号(估计还是设备的硬件问题) 因为我遇到一个消火栓按钮 编码是53号 可是按下去 报出来主机显示居然是61号 串到别的号码上去了 另外一个61号报警是正常的 后来把把那个编码为53号的消火栓按钮换了 就恢复正常了 (之前测试过每个消火栓按钮 主机报警都是正常的)
作者: ajoxt2010    时间: 2010-11-25 19:36
不是模块坏了就是重号.
作者: 812939504    时间: 2010-11-27 04:04
8回路与另一个回路线有短接
作者: wwwwwwww    时间: 2010-11-29 16:40
第一、你肯定没有找对号码;

第二、卷帘门的回答信号线拆除看看,可能是行程开关坏啦
作者: gstd    时间: 2010-11-29 21:54
请教 您遇到过和其他回路短接后的类似问题吗?有啥故障类型的代表?
作者: 812939504    时间: 2010-12-3 20:59
你试过把编码1号模块改成编码2号看看还有没有你所说故障,如果还报1号证明该回路可能是另一回路1号模块问题;你可以把每个回路线拆下来测量一下是不是短接。
作者: hyy55    时间: 2010-12-4 19:31
很显然,是模块的拨码开关有问题,
作者: gstd    时间: 2010-12-6 21:28
楼上所说可能性非常小,因为这是无缘无故报出来的故障~!回答问题请不要想当然,你说很显然,那证明您确实还要多多学习
作者: y222x    时间: 2012-8-31 10:59
我单位松江的机器  故障更多 更乱 竟然报过连号的双号 烟感故障从72-96号 单号没问题哈哈 我都快疯了
作者: xfnijing    时间: 2012-8-31 16:33
y222x 发表于 2012-8-31 10:59
我单位松江的机器  故障更多 更乱 竟然报过连号的双号 烟感故障从72-96号 单号没问题哈哈 我都快疯了

别疯,事情总是能够解决的。要有耐心。
作者: 那年花开的时候    时间: 2012-8-31 22:12
楼层中每层楼都有意的模块,有可能是哪个模块故障的问题
作者: 上海松江汪    时间: 2012-9-2 11:23
看看配置有没有错,开关量,模拟量的数量;换个模块试试;把卷帘门的反馈信号线从模块上拆掉
作者: 上海松江汪    时间: 2012-9-2 11:24
y222x 发表于 2012-8-31 10:59
我单位松江的机器  故障更多 更乱 竟然报过连号的双号 烟感故障从72-96号 单号没问题哈哈 我都快疯了

用排除法,看看是主机的问题,还是外部线路的问题,外部设备的问题.