一、 接地电阻的要求: 
1、 电阻要小于4Ω。 
接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 
2、 电阻的测量 
接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 
常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。
二、 接地装置的安装 
一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..
另外: 
方案一:打地桩 
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 
2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 
3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 
4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。 
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 
6、接入信号避雷器地线和静电地线。 
方案二:埋紫铜板 
1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 
2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。 
3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 
4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 
6、接入信号避雷器地线和静电地线。
作者: linlong0575    时间: 2010-11-21 16:46
学习下,这不是电源考试中的接地电阻测试吗
作者: DFCSDF    时间: 2010-11-22 15:33
很好的实践资料。但是有的建筑接地电阻设计值为1欧,实际施工中普遍有很大难度,又该怎么办呢?
作者: 陌友百分百    时间: 2010-11-30 09:59
感觉楼主说的是人工接地方法吧。一般建筑物都有防雷接地施工方案。利用建筑物砼柱内的直径大于16的螺纹钢做接地极,接地电阻一般都是不大于1欧姆。
作者: wang710392    时间: 2010-12-13 23:09
支持免费
作者: vision    时间: 2011-5-26 16:47
感谢分享
作者: abc1903390    时间: 2011-5-26 17:21
谢谢了啊
作者: sanslong    时间: 2011-5-28 17:27
感谢分享
作者: sanslong    时间: 2011-5-28 18:37
感谢分享
作者: zlei83    时间: 2011-5-31 09:10
感谢分享
作者: fangzhiping2010    时间: 2011-6-25 22:36
学习了
作者: 青骓    时间: 2011-7-13 17:35
学习了,谢谢!
作者: ruodianduan    时间: 2011-7-14 09:22
很专业
作者: 青骓    时间: 2011-7-18 12:06
这个有点太复杂了吧。如果地下水水位比较高的话,弄一根角钢打下去行不行?电阻值能达标就行了吧!
作者: ruvi    时间: 2011-7-21 16:30
支持,谢谢
作者: wlj54321    时间: 2011-9-2 15:18
支持,谢谢




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2