监测、控制点描述
| AI
| AO
| DI
| DO
| 接口位置
| 备注
|
送风机运行状态
|
|
| √
|
| 送风机动力柜主接触器辅助触点
|
|
送风机故障状态
|
|
| √
|
| 送风机动力柜主电路热继电器辅助触点
|
|
送风机手
/ 自动转换状态 |
|
| √
|
| 送风机动力柜控制电路(可选)
|
|
送风机开
/ 关控制 |
|
|
| √
| DDC
的 DO 口到送风机动力柜主接触器控制回路 |
|
送风机转速控制
|
| √
|
|
| DDC
的 AO 口到送风机变频器控制口 |
|
回风机运行状态
|
|
| √
|
| 回风机动力柜主接触器辅助触点
|
|
回风机故障状态
|
|
| √
|
| 回风机动力柜主电路热继电器辅助触点
|
|
回风机手
/ 自动转换状态 |
|
| √
|
| 回风机动力柜控制电路
|
|
回风机开
/ 关控制 |
|
|
| √
| DDC
的 DO 口到回风机动力柜主接触器控制电路 |
|
回风机转速控制
|
| √
|
|
| DDC
的 AO 口到回风机变频器控制口 |
|
空调冷冻
/ 热水阀门调节 |
| √
|
|
| DDC
的 AO 口到冷冻水电动阀驱动器控制口 |
|
加湿阀门调节
|
| √
|
|
| DDC
的 AO 口到加湿电动阀驱动器控制口 |
|
新风口风门开度控制
|
| √
|
|
| DDC
的 AO 口到新风风门驱动器控制口 |
|
回风口风门开度控制
|
| √
|
|
| DDC
的 AO 口到回风风门驱动器控制口 |
|
排风口风门开度控制
|
| √
|
|
| DDC
的 AO 口到排风风门驱动器控制口 |
|
空调机组送风出口(静)压力
| √
|
|
|
| 风管式空气压力传感器
|
|
送风管末端静压
| √
|
|
|
| 风管式空气压力传感器
|
|
防冻报警
|
|
| √
|
| 低温报警开关
|
|
过滤网压差报警
|
|
| √
|
| 过滤网压差传感器
|
|
新风温度
| √
|
|
|
| 风管式温度传感器(可选)
|
|
新风湿度
| √
|
|
|
| 风管式湿度传感器,可选
|
|
室外温度
| √
|
|
|
| 室外温度传感器,可选
|
|
回风温度
| √
|
|
|
| 风管式温度传感器
|
|
回风湿度
| √
|
|
|
| 风管式湿度传感器
|
|
送风温度
| √
|
|
|
| 风管式温度传感器,可选
|
|
送风风速
| √
|
|
|
| 风管式风速传感器,可选
|
|
送风湿度
| √
|
|
|
| 风管式湿度传感器,可选
|
|
空气质量
| √
|
|
|
| 空气质量传感器(C02、CO浓度)
|
|
末端风量/风速传感器
| √
|
|
|
| 风管式风速传感器,可选
|
|
室内温度传感器
| √
|
|
|
| 室内温度传感器
|
|
末端送风风门开度控制
|
| √
|
|
| 末端送风风门驱动控制器
|
|
再热器控制
|
|
|
| √
| 再热器阀门/(电热器)启停控制
|
|
室内静压测量
| √
|
|
|
| 室内温度传感器
|
|
回风量/风速测量
| √
|
|
|
| 风管式风速传感器,可选
|
|
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |