标题: 消防泵不自动启动 求助原因 [打印本页]

作者: wxwswxh    时间: 2010-10-23 21:52
标题: 消防泵不自动启动 求助原因
  公司消防喷淋泵消防大队来抽查、在消防控制柜启泵控制开关由手动转向自动位置后实验放水5分钟后,水流警铃动作,压力开关也有信号返回给消防主机,继续放水大约30分钟左右可是就是启动消防泵,(检查过控制模块是好的)。(动启泵正常)请高手给予指导,谢谢!!!
作者: raoshengrong    时间: 2010-10-23 23:43
哎  你要直控线有什么问题没有  手动能启动吗?  模块控制处短接能启动吗?  二次线路有问题没有  设备有什么问题没有
作者: xinshou    时间: 2010-10-23 23:49
查一下二次线路。
作者: xvzhanfeng    时间: 2010-10-24 12:59
应该是联动的问题,或是程序问题。
作者: 362724916    时间: 2010-10-24 15:42
手动启泵正常,然后把模块取下来,直接将COM和NO端短路,然后能启动吗,然后远程启动模块号能启动吗,如果都能启动,那就看编程对了没有
作者: 吾寻觅    时间: 2010-10-24 18:28
是不是联动程序的问题!
作者: dm_lncy    时间: 2010-10-24 21:00
1)试验时首先自动报警控制器(主机)打开自动,喷淋水泵的控制柜也要打自动。

2)按规范压力开关报警自动启动喷淋泵,如果确定水泵的控制部分没问题,也都打开自动了,估计报警主机的程序有问题(压力开关启动喷淋泵这一条),可在压力开关报警过来时查看一下屏幕是否有联动水泵的命令发出也就能确定故障点了!
作者: wxwswxh    时间: 2010-10-25 19:18
谢谢大家 学习了
作者: 蚂蚁精神    时间: 2010-10-25 21:51
每天一看,必有收获。
作者: 张斌    时间: 2010-10-26 13:07
标题: 消防
压力开关信号时直接给泵控制柜的,放水试验,水力警铃响,压力开关动作,直接启动泵,

压力开关如果是接输入模块的话,报警主机收到报警信号,通过逻辑关系自动启动泵。
作者: huyh918    时间: 2010-10-26 15:15
1、查信号总线2、查24伏电源3、联动编程4、泵控柜二次回路
作者: remind2010    时间: 2010-11-2 09:40
看看主机的控制方式是自动还是手动。
作者: zhtech    时间: 2010-11-3 08:47
到过来查,先查水泵电源电路,看看泵能启动吗,然后再查控制电路有无动作,逆流法
作者: 304841127    时间: 2010-11-3 13:36
都是高手呀
作者: jingshen99    时间: 2010-11-3 15:40
学习了很多
作者: wxwswxh    时间: 2010-11-3 20:36
    衷心的谢谢大家的指导,受益良多
作者: xiaomai1845    时间: 2010-11-4 00:43
逻辑关系不对。
作者: 八楼    时间: 2010-12-15 23:19
学习
作者: wzl1766    时间: 2010-12-17 15:05
11#说的很具体,再有检查是不是该设备在不在点,可以试下手动登记,或是有没有重码的。
作者: damahou    时间: 2011-2-16 23:49
关键是你们的喷淋泵是否受压力开关控制,如果是的话你可以将压力开关的两个触电短接一下,如果启泵了说明湿式报警阀的延时器出现了问题,如果不启动那说明压力开关坏了;还有主泵是否受压力开关控制,如果不受控的话那只能重新改造了。
作者: gcj08    时间: 2011-2-17 13:27
今天学习了很多知识
作者: 绮梦    时间: 2011-2-17 14:16
1、操作:现场控制柜打在了自动位置,但是消防主机是否也处于自动位置?2、线路:现场控制喷淋泵的输入输出控制模块是否有接到动作信号?3、程序:是否编写了压力开关联动启动喷淋泵的程序?我去年就遇到了此种情况,找厂家人员又编写了一下联动程序才解决!
作者: gstd    时间: 2011-5-15 22:37
多数是水泵二次线问题,检查压力开关到水泵控制柜内的线路连接情况,这个应该很好查    你这是无法起泵,最近我是在查消火栓老是起泵的原因,是那种老式的常闭断开起泵,很烦,查这种特累人~~
作者: q31415926535p    时间: 2011-5-16 12:58
规范的任务额
作者: fuhaoccr    时间: 2011-5-18 16:34
是不是报警主机没有开启联动自动?
作者: gcj08    时间: 2011-5-18 22:37
学习了
作者: zjjsxjm    时间: 2011-5-19 15:00
上面那么多高手分析了下,还有种可能是压力开关用控制模块接了,属性没有重新命名,是不启动的,青鸟的有些是这样的
作者: xutfen75    时间: 2011-5-21 16:39
1、先看水泵控制柜有没有打自动挡;

2、再看控制柜里起泵的继电器有没有动作:如有动作,说明消防信号已经到达,问题在水泵二次回路上;如果没有动作,说明消防信号没有到达,查多线模块有没有坏,查主机编程有没有问题,查直控线有无断线。
作者: 路人李    时间: 2011-5-23 01:13
学习。。。。
作者: 540683480    时间: 2011-5-23 07:31

作者: 夜雨晨风    时间: 2011-5-24 11:49
查程序
作者: shuqi67    时间: 2011-5-25 08:37
程序编程问题,我遇到过。问题和你的一样!
作者: 路人王    时间: 2011-5-25 22:27
学习 分享楼上同志们的