消防工程中切断非消防电源和对电梯的控制一般都与火灾探测器进行联动,在火警情况下,联动切断非消防电源、联动电梯迫降。但大多数的消防设备使用单位担心探测器的误动作后,切非、电梯迫降及其它相关设备的动作引起恐慌造成事故,不敢把联动设备设置为自动状态。因此自动控制这种方式在实际应用中,往往因为联动系统一直处于手动控制状态而不能够真正实现其价值。但在火灾情况下切断非消防电源、电梯迫降于首层是非常必要的,既然这样,能不能在设计、施工中就把切断非消防电源、电梯的迫降直接定为手动控制呢?答案是可以的!
GB50116-1998《火灾自动报警系统设行规范》第6.3.1.8条规定:消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明和疏散指示标志灯;第6.3.1.8条规定:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。规范并没有强制要求必须以自动方式来实现切非和迫降,可见对于切断非消防电源和电梯迫降可以用自动方式也可以用手动方式来实现,但是需要注意的是,采取手动控制时,应选择合理、方便的方式,并在消防控制室内能够直接进行操作。
对于切断非消防电源,应当控制在着火的楼层或防火分区,局部发生火灾,没有必要将整座建筑内非消防电源全部切掉。其切断方式可以在消防控制室设置手动控制开关,在火灾状态下,首先联动或手动切断起火层的非消防电源,然后根据人员疏散情况和火灾蔓延程度,按楼层和防火分区的顺序依次切断相关部位的非消防电源。
对于电梯的控制,可采用三种方式:可用电梯前室的烟感火灾探测器联动电梯;也可以把电梯的控制、显示系统设于消防控制室,火灾确认后,由消防控制室值班人员手动控制电梯;或在消防控制室内设电梯迫降按钮,按钮与电梯控制室直接连接,可强制电梯下降后停止于首层。需要强调的是:这里所讲的电梯并不是专指消防电梯,而是整个工程中使用的全部电梯。另外扶梯应视为非消防设施,切断非消防电源时应包含自动扶梯。工程中经常遇到只对消防电梯进行控制,忽略其它电梯的情况,这与规范明显不符,实际应用时也很可能够成严重事故,是不可取的。而对于消防电梯,在火灾情况下不仅能迫降至首层,还要具备供消防队员使用的功能。
作者:
chenhui9338
时间:
2010-10-21 04:03
作者:
zxylinm
时间:
2010-10-23 15:57
分享了!
作者:
811215
时间:
2010-11-1 22:52
好
作者:
remind2010
时间:
2010-11-2 09:14
了解了!!
作者:
davidzhang
时间:
2010-11-2 12:11
有了一定了解
作者:
晨晨爱小乖
时间:
2010-11-2 14:58
谢了
作者:
thhf888
时间:
2010-11-15 22:42
分享了,谢谢了
作者:
yzli11
时间:
2010-11-26 12:05
分享了,谢谢了
作者:
fanwenjie
时间:
2011-6-17 21:53
谢谢了
作者:
fanwenjie
时间:
2011-6-28 16:46
谢谢
作者:
xinhope
时间:
2011-6-30 11:36
谢谢分享
作者:
前炉
时间:
2011-7-2 12:45
辛苦、、、
作者:
付东伟
时间:
2011-7-2 16:03
说的可以吧
作者:
tj12345678
时间:
2011-7-2 20:14
学习了
作者:
hefeilida
时间:
2011-7-5 17:48
学习了
作者:
ddy56789
时间:
2011-8-1 00:17
ddddddddddddddddddddddddddd
作者:
灭火员
时间:
2011-8-1 14:59
谢谢了
作者:
凌玉
时间:
2011-8-8 08:05
了解一下
作者:
cdr90
时间:
2011-8-8 20:36
路过,学习中,不知道说什么
作者:
凌玉
时间:
2011-8-9 12:45
分享了
作者:
haerbinguoji
时间:
2011-11-17 09:38
谢谢!
作者:
hudaojia
时间:
2011-11-19 21:30
作者:
八楼
时间:
2011-11-22 11:48
楼主辛苦了
作者:
yangxuepeng
时间:
2011-12-23 09:23
了解了
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2