标题: 请教!海湾5000主机无法检测模块地址!
各位专家:

    大家好,我的一台主机多次注册均不能发现所有模块,自动联动系统不能启动(前端设备手动正常)。模块电源供电、接线正常,探测器、报警按钮报警能够正常启动。请教如何操作及排查!感谢!
作者: 天外来客    时间: 2010-10-15 22:55
重新设备定义。
作者: mazq    时间: 2010-10-15 23:03
设备是已经重新定义过的,已对整个系统所有设备全部定义了
作者: liangshangbin    时间: 2010-10-16 00:30
是不是有更换过主机呢?考虑兼容的问题
作者: mazq    时间: 2010-10-16 09:08
主机也没换过新的,前期主机密码被代理厂商更改了,整台主机无法进行操作员操作,只有普通权限。我就使用超级密码重新更改了密码,并对所有设备进行重新定义,联动编程程序也已进行了更改。

探测器、报警按钮运行都是正常的,只有模块无法登录,联动程序无法动作!
作者: guoby    时间: 2010-10-16 22:13
先检查模块的总线和电源线电压是否正常,查看设备有没有定义。再重新注册,值得注意的是海湾的主机必须在调试状态下才能注册。
作者: 阿志    时间: 2010-10-17 08:48
学习一下。
作者: xinhope    时间: 2010-10-17 09:18
是那年生产的主机,是老国标还是新国标的?
作者: 电阻    时间: 2010-10-17 10:55
是不是模块本身就存在故障
作者: raoshengrong    时间: 2010-10-17 21:59
留言到我的QQ597419797
作者: mazq    时间: 2010-10-18 09:47
谢谢各位兄弟,我回头再去研究一下!
作者: shen0xian    时间: 2010-10-18 15:12
大哥你的线路阻值可能有问题,电源有问题吧,还有人家编好的东西不要乱该。
作者: mazq    时间: 2010-10-20 10:14
呵,我也不想改啊!系统瘫痪了没办法,设备厂家又故意刁难(已过质保期),只能自己搞个超极密码从新设置了!
作者: xfnijing    时间: 2010-10-20 14:40
三思而后行。
作者: raoshengrong    时间: 2010-10-22 15:42
深圳  找我  13590115961饶生
作者: dm_lncy    时间: 2010-10-23 10:14
1)主机与模块新老国标不一至,可能造成注册不正常。

2)如是最早的新国标主机(2007年产的),得找厂家升级程序

3)线路绝缘不好,最好用摇表摇下总线是否合格
作者: 362724916    时间: 2010-10-23 12:52
晓得你是用的什么模块,万一整个8302也想读它的地址吗?如果是8301模块线接错没有呢?
作者: zyc93    时间: 2010-10-26 13:54
模块本身可能有问题,或者设备地址码有重复。
作者: aaawangweidong    时间: 2010-12-22 23:51
接地
作者: 消防监控    时间: 2010-12-25 21:19
学习了