近日在网上搜集关于长效UPS电池配置的计算方法,发现有两个方法,现在贴出来供大家讨论

1.UPS电源功率(VA)×延时时间(H)÷=所需蓄电池安时数(AH)×UPS电源启动直流V,

  先根要求延长时间计算电池AH数,再根据实际电池AH数计算出大概的延长时间.

2.(UPS功率VA×功率因数)÷(电池组放电终止电压V×逆变器效率)=最大放电电流A

  最大放电电流A×延长时间H=电池AH数

注:电池组放电终止电压V=电池数×10.3V(每只12V电    池放电终止电压按10.3V计算)