弱电论坛

标题: 排烟防火阀平时常开还是关闭 [打印本页]

作者: 天外来客    时间: 2010-10-2 12:16
标题: 排烟防火阀平时常开还是关闭
请问防排烟电动防火阀平时是打开还是关闭,谢谢。
作者: tanping119    时间: 2010-10-2 14:19
防排烟电动防火阀平时是打开还是关闭----光凭在文字上,很难说,因为现在有很多消防排烟用的风道兼容平时的换气用,一般情况是专用消防排烟风道上的排烟阀;平时--关闭,火警--打开。280°时---自动关闭。兼容排风用(换气)的消防排烟风道上的排烟阀;平时--开。火警--开。280°--自动关闭。

风机入口处的排烟防火阀是---平时----开,火警--开,280°--自动关闭--联动停排烟机。
作者: weixuewang    时间: 2010-10-2 19:40
同意。支持一下。
作者: tj12345678    时间: 2010-10-4 11:56
学习了,谢谢谭工的讲解
作者: lhseu    时间: 2010-10-13 14:24
谢谢谭工的讲解
作者: fsxiejun    时间: 2010-10-14 14:52
领教!
作者: xuxian0404    时间: 2010-10-14 19:24
同意以上意见了。
作者: yuzhen101    时间: 2010-10-15 12:41
谢谢啊,这么好的资料。一定得学学!
作者: cam911    时间: 2010-10-15 16:30
同意以上意见了。
作者: yukinsea    时间: 2010-11-4 21:04
学习了,平时图纸说明中也有吧
作者: pcxxwx    时间: 2010-11-23 19:12
同意二楼
作者: 八楼    时间: 2010-12-1 07:14
thank you
作者: jacky2013    时间: 2010-12-21 14:38
受益非浅!
作者: wml    时间: 2010-12-25 15:27

作者: 消防监控    时间: 2010-12-25 20:39
又学了一招
作者: 杨玉西    时间: 2010-12-26 17:59
同意二楼
作者: 304841127    时间: 2010-12-31 11:18
[quote user="tanping119"]防排烟电动防火阀平时是打开还是关闭----光凭在文字上,很难说,因为现在有很多消防排烟用的风道兼容平时的换气用,一般情况是专用消防排烟风道上的排烟阀;平时--关闭,火警--打开。280°时---自动关闭。兼容排风用(换气)的消防排烟风道上的排烟阀;平时--开。火警--开。280°--自动关闭。

风机入口处的排烟防火阀是---平时----开,火警--开,280°--自动关闭--联动停排烟机。

[/quote]

问下谭工 排烟阀连锁风机 是不是所有的排烟阀都要连锁风机启动
作者: xiaotang    时间: 2011-1-1 14:00
学习了
作者: tanping119    时间: 2011-1-2 13:10
[quote user="304841127"]
tanping119:
我是说--排烟阀连锁风机,是要求连锁风机停止(280°时)。这个是规范要求的。
作者: anting028    时间: 2011-1-2 21:20

作者: abcalfred    时间: 2011-1-3 09:33
讲得挺好!
作者: ncxiong8324    时间: 2011-1-6 11:58
排烟防火阀平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭。
作者: kfk7223    时间: 2011-3-12 17:00
防排烟电动防火阀280°--自动关闭--联动停排烟机

海湾8301输出模块的反馈怎么编程序停排烟机
作者: lhyhd1128    时间: 2011-3-13 13:30
同意以上意见了。
作者: gcj08    时间: 2011-3-14 00:17
学习了,谢谢
作者: jqj119    时间: 2011-3-14 12:36
我是过来学习的!
作者: xiaodong2011    时间: 2011-3-28 04:57
又学到了一点知识!谢谢了。。。
作者: wzl1766    时间: 2011-3-28 09:48
2楼谭工说的还算全面,不过我遇到过这样的 他的也是民用兼消防的风阀 平时要求常开 当遇到火警时 关闭相邻排烟分区里的阀门 以加强风速 但前提风阀能电动控制其开关
作者: kuliankafei    时间: 2011-4-1 21:16
二楼的解释的很详细了。
作者: 赚消防钱    时间: 2011-4-2 22:38
路过,希望LZ 有时间多看看有关消防的书籍
作者: weixuewang    时间: 2011-4-3 09:38
路过,支持一下。
作者: jqj119    时间: 2011-4-5 21:53
学习了,谢谢谭工的讲解。
作者: 雪人834406350    时间: 2011-4-6 22:38
排烟阀平时常闭。火灾时打开并联动风机。防火阀平时常开。火灾烧到280度时关闭并停止风机
作者: walkinghyg    时间: 2011-4-7 10:31
同意。支持一下。
作者: lemonjiae    时间: 2011-4-9 11:19
支持,很详细,学习了!
作者: qzc0518    时间: 2011-4-10 17:49
學習了  謝謝!
作者: mal1265    时间: 2011-5-26 17:43
同意。支持一下。
作者: qzc0518    时间: 2011-5-28 15:12
學習了!
作者: sanslong    时间: 2011-5-28 23:29
高手
作者: xutfen75    时间: 2011-5-30 15:50
2楼说的对,再补充一点,以松江产品为例:专用于排烟的防火阀(2楼说的第一种情况)用总线模块1825来控制,另外2种情况用单输入/输出模块1750就可以了。在穿线的时候不一样的。
作者: JIANGBINHAI    时间: 2011-5-31 19:39





欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2