弱电论坛

标题: 监控车间设备干扰求解决方案 [打印本页]

作者: xian1203    时间: 2010-9-29 08:53
标题: 监控车间设备干扰求解决方案
线是从车间房顶上跑的,车间设备不开就没干扰。
作者: xiezj47    时间: 2010-9-29 10:19
干扰大的地方要用金属管,如KBG管.

接头保证接触良好,管子多点接地.
作者: jiangjianwu    时间: 2010-9-29 10:25
嗯 ,楼上说的是有道理的。不过补充一点的就是估计你在线缆敷设的时调没按规定与强电桥架保持相应的间距。光靠接地是解决不了根本问题的,哥们还是按规定做吧
作者: hh0528    时间: 2010-9-29 10:50
按1楼的做 没问题的  呵呵
作者: 艾斯卡普    时间: 2010-9-29 16:34
[quote user="xiezj47"]干扰大的地方要用金属管,如KBG管.

接头保证接触良好,管子多点接地.

[/quote]



1、尽量远离强电干扰源,至少要与强电保持30-50CM以上距离,而且尽量不要与强电线路平行走;



2、摄像机及机房供电尽量不要共用车间内有大电机、变频等供电的线路,如果无法避免,则建议增加“电源滤波器”或“在线式UPS电源”;



3、视频线路和摄像机供电应该采用“金属软管”,且软管要单端牢靠接地。 (注意:是单端接地,不是双端接地,也不是多点接地);



图:这是我们一个工程实例,采用金属软管,单端接地。

金属软管.gif (37.14 KB, 下载次数: 8)

金属软管.gif

作者: chz521    时间: 2010-10-10 12:48
学习学习了
作者: kent15    时间: 2010-10-10 20:42
学习了,说得太好了




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2