由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:

Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm

由此得出结论:

温差为60℃时 ,Δι =0.672mm/m

温差为50℃时, Δι =0.560mm/m

温差为40℃时, Δι =0.448mm/m

  工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:

当温差为40℃时为50m;

当温差为50℃时为40m;

当温差为60℃时为40m;

接地 

  根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。

  (1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:

r=P.L/S

式中:P=15×10Ω-6/cm(20℃);

L=长度按100mm计算;

S=截面积cm2。

  (2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。

表2 梯架于托盘的单位电阻值

  (3)电缆槽的单位电阻值见表3

  (4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:

R=L(r+1/3r')

式中: 

R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);

r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)

r'--直接板固定螺栓接触电阻。