弱电论坛

标题: 海湾GST5000柜机个别故障烟感设备怎样才能把它清除掉??? [打印本页]

作者: cyc    时间: 2010-9-6 22:44
标题: 海湾GST5000柜机个别故障烟感设备怎样才能把它清除掉???
这些故障烟感是关机重新注册后才出现的,以前没有故障也没有隔离啊!!!
作者: jordan_bai    时间: 2010-9-7 09:31
那就可能是以前没有注册到,要查查线路了
作者: yh030208    时间: 2010-9-7 23:43
有可能有重码
作者: 张斌    时间: 2010-9-8 16:20
标题: 故障
那是你新增加一个大号码。比如,你原来主机由100个点,现在增加了一个烟感,那个烟感号码写120。那么主机就会报101-119号码故障。还有要知道的可以和和我联系。15801970625
作者: laoren6479    时间: 2010-9-9 10:36
线路不稳定造成的!

设备多注册了,没安装的设备也注册上了!

检查一下线路,重新注册估计就好了!
作者: 杨玉西    时间: 2010-9-9 11:37
我们这边此类问题都是线路原因,可能存在有接地现象。你可查一下。张斌工程师 说的你也可以核对一下看。
作者: aaaqqq    时间: 2010-9-9 20:58
太完整了 我刚好需要  谢谢楼主
作者: raoshengrong    时间: 2010-10-17 22:34
13590115961 饶
作者: shen0xian    时间: 2010-10-18 15:19
线路阻值(相间和对地)不能太低,接地做好,设备远离强干扰区
作者: 360568404    时间: 2010-11-4 11:51
线路问题 重新注册吧多注册几次 我也遇到过
作者: cqboyabc    时间: 2010-11-4 21:17
互相学习!!