消防排烟机停止按钮如何与多线模块接线???
[打印本页]
作者:
wxwswxh
时间:
2010-8-31 20:32
标题:
消防排烟机停止按钮如何与多线模块接线???
请教行家高手:
因施工改造消防排烟机移位,所有信号线被施工人员拆乱了,老设备也没图纸了,现在施工完毕消防排烟机要接线启动试验了,排烟机控制箱控制面板上有
启动/停止按钮;
为保障安全起见、避免非消防控制人员就地误操作启动排烟机,现在要求只能在
消防控制中心启动排烟机
(允许就地可以停止排烟机);请问1807多线模块与排烟机控制箱
启动
/
停止按钮
如何接线?
谢谢指导!!!
作者:
wxwswxh
时间:
2010-9-6 21:41
谢谢大家的关注,此问题我已经自己解决好了,就是1807多线模块停止与电箱控制停止串联,启动并联;在电箱控制箱内加一个24V中间继电器,由主机总线启动一个控制模块,模块动作后加信号给继电器电箱控制端才能启动,模块不动作否则是没办法直接启动排烟机的。