信号防雷器接地线线径:要求大于2.5mm2;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。

电源防雷器接地线线径:相线截面积S≤16mm2时,地线用S;相线截面积16mm2≤S≤35mm2时,地线用16mm2;相线截面积S≥35mm2时,地线用16mm2;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2。
作者: abc1903390    时间: 2011-5-26 18:47
好东西啊
作者: tminjunsjz    时间: 2011-6-30 23:21
请参阅GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》表6.5.1内容

保护级别

       
SPD 的类型 SPD 连接相线铜导线 SPD 接地端连接铜导线
第一级 开关型或限压型 16 25
第二级 限压型 10 16
第三级 限压型 6 10
第四级 限压型 4 6