弱电论坛
标题:
防雷器的接地线径的要求.
[打印本页]
作者:
PiPi2008
时间:
2010-8-16 11:20
标题:
防雷器的接地线径的要求.
请教哪个规范有详细说明,什么情况下使用多粗的线径?
作者:
艾斯卡普
时间:
2010-8-17 10:36
信号防雷器接地线线径
:要求大于2.5mm2;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。
电源防雷器接地线线径
:相线截面积S≤16mm2时,地线用S;相线截面积16mm2≤S≤35mm2时,地线用16mm2;相线截面积S≥35mm2时,地线用16mm2;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2。
作者:
abc1903390
时间:
2011-5-26 18:47
好东西啊
作者:
tminjunsjz
时间:
2011-6-30 23:21
请参阅GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》表6.5.1内容
保护级别
SPD 的类型
SPD 连接相线铜导线
SPD 接地端连接铜导线
第一级
开关型或限压型
16
25
第二级
限压型
10
16
第三级
限压型
6
10
第四级
限压型
4
6
作者:
liunut
时间:
2011-7-16 21:04
好东西啊