弱电论坛
标题:
海湾 JB-QG-GST5000 报总线故障
[打印本页]
作者:
wxwx715
时间:
2010-8-12 08:54
标题:
海湾 JB-QG-GST5000 报总线故障
各位:
海湾 JB-QG-GST5000 报总线故障,不知如何解决,望赐教。
作者:
taohaijin
时间:
2010-8-12 11:28
一般的原因是1:信号线对地 2:信号线短路,你用万用表打到200K的电阻档量信号线的线间阻值,如果阻值在20多K到一百多K的话,一般来说线间问题不大,那就查信号线是否对地了,把万用表打到20M档,一般对地有5M以上的话那肯定带的上了
作者:
UTCGST
时间:
2010-8-12 17:41
[quote user="taohaijin"]一般的原因是1:信号线对地 2:信号线短路,你用万用表打到200K的电阻档量信号线的线间阻值,如果阻值在20多K到一百多K的话,一般来说线间问题不大,那就查信号线是否对地了,把万用表打到20M档,一般对地有5M以上的话那肯定带的上了
[/quote]
作者:
laoren6479
时间:
2010-8-12 19:38
估计有设备烧坏了也有可能,多半是设备泡水了!
设备泡水后锈坏了
作者:
yang316131495
时间:
2010-8-14 18:37
查看现场的总线及现场的设备。
作者:
mazq
时间:
2010-8-17 11:20
将相应总线拆掉查看是否还存在总线故障,如果没有再报就说明是线路问题;可能是接地问题或者是总线短路,查线即可。