主机内有定义火灾显示盘,在现场也已经按照定义在每个火灾显示盘上编码,为什么主机内不能注册呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
14#
发表于 2011-10-15 23:21:16 | 只看该作者
华为代理商
说的没错“并不是所有的问题都是个人能够处理的”
13#
发表于 2011-10-11 22:28:59 | 只看该作者
华为代理商
35个是不是多了。用外控电源直接带火灾显示盘看看
12#
发表于 2011-10-11 17:21:26 | 只看该作者
华为代理商
学习了
11#
发表于 2011-9-30 17:01:59 | 只看该作者
华为代理商
学习了
10#
发表于 2010-8-17 18:45:52 | 只看该作者
学习了
9#
发表于 2010-8-17 12:47:31 | 只看该作者
实在解决不了,也只好找当地海湾代理了。不是每个问题自己都能处理的。

建议---将登记不上的显示盘拆下,放到主机后面。给原来的A\B线撤掉,单独对这台显示盘登记,看看是否能登上。我处理过类似问题,
8#
 楼主| 发表于 2010-8-17 11:46:00 | 只看该作者
我郁闷啊!还是不能注册啊!本来有35个火灾显示盘,现在只有12个显示。
7#
发表于 2010-8-12 19:56:25 | 只看该作者
小样的,看下AB接对了,会有时间显示的,和主机的时间是同步的,这是注册之前的首要条件!

其次就是主机必须在调试状态。

最后就是把电源什么的全部关了,然后重新开机注册就OK。别忘了注册完之后要把主机恢复成监控状态
6#
 楼主| 发表于 2010-8-6 11:31:47 | 只看该作者
AB先顺序准确,我也是先开层显这面的24V电源,也是关机后开机还是不能注册!真是要命了 !