弱电论坛

标题: 静电地板如何辨别? [打印本页]

作者: yysu    时间: 2010-8-2 15:35
标题: 静电地板如何辨别?
个人发现我们机房的老静电地板夹层里是多层压合板,走在上面很结实,但是新换的静电地板夹层里像水泥成分的东西,走在上面感觉中间空,求教这个怎么区分静电地板的好坏。
作者: diandao999    时间: 2010-8-2 18:20
[quote user="yysu"]个人发现我们机房的老静电地板夹层里是多层压合板,走在上面很结实,但是新换的静电地板夹层里像水泥成分的东西,走在上面感觉中间空,求教这个怎么区分静电地板的好坏。[/quote]


常用的几种防静电地板;
复合防静电地板
基板为高密度型刨花板,高耐磨防静电贴面,四周包导电边条,底面为铝箔或钢板,适用于中小机房使用。


全钢防静电地板
地板的上板为超硬质钢板,下板为深拉伸级钢板,地板表面经过导电环氧树脂喷塑处理,内腔填充发泡水泥;表面采用高耐磨防静电贴面。适用于载重要求和防静电要求较高的场合,比如有大型服务器和机柜的主机房。


陶瓷全钢防静电地板
防静电陶瓷是在生产中将无机耐高温导电超细材料渗透入陶瓷内部进行物理改性。在烧制过程中经过高温处理,故其防静电性能稳定、耐久;使之变成具有稳定导静电功能的特种陶瓷材料。 用于各种高档机房,如智能化高档办公楼、5A智能建筑等。


PVC导静电地板
永久性防静电塑料地板利用粒子界面网形成的导静电网络,使其具有永久性防静电功能,具有较好的装饰效果,该产品主要用于电子计算机房,净化室,程控交换机房、电子仪器制造业,微电子工业的生产厂房、无菌室、中央控制室等生产场所要求净化、防静电的地面装饰。

tu1.jpg (33.73 KB, 下载次数: 6)

tu1.jpg

tu2.jpg (38.9 KB, 下载次数: 13)

tu2.jpg

tu3.jpg (35.66 KB, 下载次数: 10)

tu3.jpg

tu4.jpg (21.91 KB, 下载次数: 7)

tu4.jpg

作者: yysu    时间: 2010-8-3 14:12
谢谢,刚才对比了一下,发现新的板夹层可能是水泥的,学习收益了!
作者: dgtaoyi    时间: 2011-5-6 15:29

作者: heikingkang    时间: 2011-7-19 13:30
学习了,门道很多啊
作者: rook88    时间: 2011-8-2 10:04
好东西 谢了哈
作者: ansende    时间: 2011-8-16 09:16
看到好多都是水泥的
作者: yanghuabray    时间: 2011-8-26 15:06
不怎么样
作者: th1650    时间: 2011-8-31 11:12