标题: 机房防静电地板下面的铜膜,铜带怎么铺设? [打印本页]

作者: 4558703    时间: 2010-8-1 17:33
标题: 机房防静电地板下面的铜膜,铜带怎么铺设?
如题,在地板下面,地板支架和机柜下面的铜带是怎么弄的,最好详细点。
作者: diandao999    时间: 2010-8-2 00:01
[quote user="4558703"]如题,在地板下面,地板支架和机柜下面的铜带是怎么弄的,最好详细点。[/quote]


一般是在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状,铜箔交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔间导通;再用用兆欧表测量相邻铜箔间电阻,如有不通需找出原因从新粘贴,以保证铜箔间导通;粘贴好的铜箔网格中根据房间大小确定与接地线连接的点数(每一百平方米至少有四点)。

     

001.jpg (9.63 KB, 下载次数: 98)

001.jpg

0123.jpg (24.34 KB, 下载次数: 110)

0123.jpg

作者: nicaine    时间: 2010-8-2 07:25
我也学习了。
作者: wuzhu001    时间: 2010-8-12 15:31
过几天就要做这样的项目了,,真及时,学习了
作者: zaqmlp0147    时间: 2010-9-19 09:51
学习中
作者: cjl8130    时间: 2010-9-27 21:37
学习了
作者: xiezj47    时间: 2010-9-29 10:28
铜带一般用的是工字型.
作者: 526043509    时间: 2010-12-8 10:48
呵呵!
作者: zw520sh    时间: 2010-12-10 23:27
学习了呵呵
作者: 段誉小子    时间: 2010-12-14 08:50
哇,长知识了。前几天还在找这方面的资料。
作者: gppzerg    时间: 2010-12-25 12:31
学习了!注意是用导电胶
作者: wjdong1103    时间: 2011-6-13 11:44
一般还是用铜排结合软编制铜带来实现接地,铜牌按要求固定在地上,铜带一端与铜排连接,另一端连接至地板支腿上,连接处涂抹导电膏,铜排与大楼预留的接地点连接即可
作者: lhw3012    时间: 2011-6-30 13:50
我们要求每四块地板必须有个点