弱电论坛

标题: 松江的设备回路板老是烧坏谁能说说这么回事啊? [打印本页]

作者: 冉晓亮    时间: 2010-7-17 12:57
标题: 松江的设备回路板老是烧坏谁能说说这么回事啊?
我这维护着一套松江的设备回路板老是烧坏,我拿万用表测主回路线没什么问题,谁能说说这是这么回事?这么排除这类故障啊?还有就是除了板上的小保险坏了之外,还有那些元器件容易坏啊?请高手出招,虚心请教~!
作者: xfnijing    时间: 2010-7-17 13:36
松江什么型号的机器?线路没问题?老是坏回路板????
作者: xvzhanfeng    时间: 2010-7-17 15:30
应该就是外线接地,或是所接的联动设备过多,或是联动反馈有问题
作者: xfnijing    时间: 2010-7-17 16:39
报警系统中,最多的问题是线路的问题。
作者: tanping119    时间: 2010-7-17 17:10
今天拆机2001主机4个回路的(松江)有感兴趣的吗?探头、手报、模块、回路板都有。。
作者: xfnijing    时间: 2010-7-17 17:14
这东东一共没几台。
作者: tanping119    时间: 2010-7-17 21:32
松江---主机易被雷击,建议松江卖主机时多带上一份财产保险,这样更安全些。
作者: xfnijing    时间: 2010-7-18 17:19
加防雷器也是有一定效果的。
作者: wq8881    时间: 2010-7-20 01:01
你要看一下是打雷时主机报回路故障,还是试联动时出现故障,如果是联动时报回路故障,可以检查一下回路线和24伏电源是不是有串电现象,也可以着重检查警铃线路和按钮之间的线路还有带运行反馈的线路,比如用输入输出控制的风阀和风机。
作者: 步入黎明    时间: 2010-8-1 02:10
这样问题我也遇见过,每次是打雷就烧,烧了把上买内烧坏元件换了就好,到现在还没解决根本问题。
作者: 小舒    时间: 2010-8-2 13:47
我这也烧过,一年两次。问题是松江的板子又贵,还一个回路1500.记得坏时下了一星期大雨。

而且是在地下室安装使用的,外部回潮特别严重。
作者: wukunqiang    时间: 2010-8-5 00:25
看看是不是模块窜电啊?比如煤气报警器~
作者: 山中情    时间: 2011-7-2 18:05
回路板这么容易坏啊
作者: 山中情    时间: 2011-7-2 18:10
主机易被雷击
作者: dearfwzy    时间: 2011-7-4 13:42
学习学习
作者: haisen    时间: 2011-7-7 08:15
松江主机容易被雷击,深有同感。现在我那一到打雷就把主机关了。
作者: a9058148    时间: 2011-7-31 22:06
我也遇到过好几回,遇打雷天气就会容易烧回路板,还有一回更加郁闷的事情就是:有次一个回路接地也把回路板给烧了。这说明松江的机器保护装置过弱了点吧
作者: Qudou    时间: 2011-8-3 09:52
顶好
作者: zhangjiakou    时间: 2011-8-6 10:39
有没有总线隔离模块,外部有问题也不至于老烧回路板,除非设备质量不行。何况你量了线路没问题。检查下主机工作环境是否潮湿,220供电是否稳定,还有就是每次烧板子有什么特殊的情况没有,如下雨打雷,或是220停电送电时。安装避雷器或增加220交流滤波器等。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2