弱电论坛
标题:
松江 1825控制模块可以替代有编码的烟感吗?
[打印本页]
作者:
wxwswxh
时间:
2010-7-12 18:52
标题:
松江 1825控制模块可以替代有编码的烟感吗?
因公司楼层装修,原来有62个地址码,现在装修完毕,拆时将烟感丢失了6个,现要投入使用,主机编程不允许更改,请问剩下欠缺的烟感可以用1825控制模块代替烟感暂时使用吗?(所有报警器材都是 松江的)
谢谢指导!!!
作者:
tanping119
时间:
2010-7-13 04:25
类型不一样,主机应该报故障。要是旧国标的主机1501,应该可以的。
作者:
张大安
时间:
2010-7-13 04:58
请问楼主主机型号。
作者:
学有所为
时间:
2010-7-13 09:44
可以呀...但是你要把主机里面以前烟感的属性改成模快........那样就可以了......最好的办法就是你把这6个烟感隔离悼.....那样就不回报故障.......等你买了新的烟感再装上去......有什么事情362698841联系...
作者:
panxinlin
时间:
2010-7-13 14:59
可以的,不过编程属性要改,我以前也弄过.QQ624438570
作者:
xfnijing
时间:
2010-7-13 19:30
3101基本可以,3102马马虎虎可以,但容易误报。2002基本上不大可行。
作者:
wxwswxh
时间:
2010-7-14 19:04
谢谢大家! 机型是松江3101 请教1825可以代替烟感吗
作者:
xfnijing
时间:
2010-7-15 11:21
可以代替占一个点位,主机不报故障。可这没什么用,不推荐。
作者:
jordan_bai
时间:
2010-7-15 12:06
最好不要这样弄
作者:
xvzhanfeng
时间:
2010-7-17 15:22
还是隔离比较好
作者:
xfnijing
时间:
2010-7-17 16:45
尽快修复吧。出了事吃不了兜着走。
作者:
wxwswxh
时间:
2010-7-20 19:07
谢谢大家的指导!!!
不胜感激
作者:
徐营
时间:
2010-8-21 20:43
可以的
作者:
jormo
时间:
2010-8-21 20:46
如果单是为了把少的点补全是可以的,松江的确麻烦。中间的号是不能册的,不过可屏蔽没有的点
作者:
凌州温老六
时间:
2010-9-30 11:35
直接隔离就行。
作者:
zjuut
时间:
2011-1-12 22:37
控制是控制,烟感是烟感,如何可暂时替代???????
使用????????
作者:
xxl01
时间:
2011-1-22 11:45
不可以,这样不安全
作者:
973479889
时间:
2011-2-13 21:44
支持楼上说的很好,学习了。
作者:
damahou
时间:
2011-2-16 23:23
可以通过更改地址码的属性
作者:
wy32910
时间:
2011-2-17 10:42
机型是松江3101 1825可以代替
作者:
一代宗师
时间:
2011-5-27 08:37
要是天津 可以联系我 Q602004427
作者:
panxinlin
时间:
2011-5-27 22:50
可以
作者:
panxinlin
时间:
2011-5-27 22:55
可以的
作者:
JIANGBINHAI
时间:
2011-5-31 19:50
人家不让你动主机程序,你还是用烟感补上吧,
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2