弱电论坛

标题: 急!海湾火灾自动报警设备总线故障怎么办? [打印本页]

作者: qq122038576    时间: 2010-7-9 08:23
标题: 急!海湾火灾自动报警设备总线故障怎么办?
海湾火灾自动报警设备总线故障  显示是01002总线故障 2-3楼显示无电各烟感和温感都没电 其他楼层都有电

也不报2-3楼层的探测器故障 只显示总线故障
作者: 119    时间: 2010-7-9 16:15
既然知道问题还不解决,用嘴是解决不了的
作者: panxinlin    时间: 2010-7-9 20:44
查故障原因吧!线路
作者: jormo    时间: 2010-7-9 21:59
回路卡损坏更换就是
作者: yqxtd330    时间: 2010-7-10 01:11
先检查一下此回路是否被隔离模块隔离,若被隔离,则信号总线有接地或短路故障,若未隔离,检查电源线是否断路
作者: 舒扬595    时间: 2010-7-10 10:28
支持楼上的
作者: qq122038576    时间: 2010-7-15 14:08
谢谢5楼的
作者: huyh918    时间: 2010-7-16 10:35
把回路线下了,看主机怎么报
作者: 日后再说    时间: 2010-7-23 17:08
用200k当打线间电阻,必须大于1k
作者: zxmyzhl    时间: 2010-7-24 14:24
看看线路是否有回路。。。
作者: ajoxt2010    时间: 2010-7-30 20:12
隔离模块没有动作的话就是回路线的问题,接地或短路.
作者: 硬汉子    时间: 2010-8-2 12:20
如果这样子的话,那说明没有总线隔离器啦,看来是总线绝缘故障的可能性大。
作者: zxydmm    时间: 2011-4-17 11:05
线断了,检查以后,接上就好了!
作者: hudaojia    时间: 2011-4-17 15:07
向大家学习
作者: zrl2088    时间: 2011-4-24 16:52
好像是 这样的
作者: 王海江    时间: 2011-4-26 08:31
海湾的设备报总线故障后,就不报这条回路的任何故障,如没有总线隔离模块,必须查修这个回路的回路线,短路,接地都有可能,




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2