电缆是什么原因熔断的?
空调离心机(重庆美的产)电功率478KW,380V,星角启动。电机6个接线柱,期中一个电缆直径300平方毫米,从压线“鼻子”后3厘米处熔断。开机30分钟后发生此事。断路器未跳闸。此电缆与另一根300电缆在压线“鼻子”后绑在一起。请高手给分析一下原因?
作者:
weixuewang
时间:
2010-6-29 20:58
论坛里的高手,为何无人发言。寂静的湖水。今天另外一台同样的机组又出现了相间放电,接线柱处的电箱一片黑。低压配电柜的1500A断路器跳闸。
作者:
2008
时间:
2010-6-29 21:34
未见现场或照片,“从压线“鼻子”后3厘米处熔断”,且断路器未跳闸,电机绝缘有无问题?是否压线鼻子后3cm处有折弯现象造成电阻过大而发热?
出现相间放电原因很多,电气间隙过小、环境潮湿等等。
作者:
weixuewang
时间:
2010-6-29 21:48
照片在手机里,暂时无法传上。遗憾。3cm处有弯,120度左右吧。感谢!
作者:
diandao999
时间:
2010-6-29 22:03
查查2楼所说的3cm处有弯处,这样大的电缆当时煨弯时不会用手的,应该是用器械煨的,是不是有机械伤呢...
发个图片上来...