弱电论坛
标题:
海湾
[打印本页]
作者:
边缘风雨
时间:
2010-6-26 11:04
标题:
海湾
海湾最新的消火栓按钮(四根线):有谁知道回答是如何实现的?
作者:
杨玉西
时间:
2010-6-26 11:26
四根线是不是两对双绞线,一对是信号总线,另一对是回答信号线。消火栓按钮上的K1K2是个手动开关。当按下去的话开关接通。主机收到信号。
作者:
wh
时间:
2010-6-26 18:43
作者:
caodaweivip
时间:
2010-6-27 13:34
是通过软件编程实现点灯的
作者:
caodaweivip
时间:
2010-6-27 13:38
销售N-NCS(N6000CRT)无狗注册版!
销售GS-9060(GE9000CRT)无狗注册版!
销售MM8000/FMS/LMS/S11调试工具!
销售NF-3,NF-8调试软件!
销售PEC-2000CRT软件(破解无狗版)!
销售爱德华EST-3系列调试软件破解版(3.4-3.82通用版)!
销售爱德华EST-3CRT软件(国产版CGP和进口版fireworks1.41)!
销售松江云安3101/3102CRT软件!
销售国泰怡安CRT2008软件及加密狗!
销售能美R23Z调试软件!
提供各类消防软件等技术服务!
如有需要请联系:QQ364697588
作者:
1355784988
时间:
2010-6-27 19:41
2条是回路信号线,通主机,2条是控制按钮线,接手动按钮
作者:
shan761025699
时间:
2010-7-30 15:01
学习
作者:
15982025129
时间:
2010-7-30 20:21
120
2跟电源线2根信号
作者:
laoren6479
时间:
2010-8-12 20:08
最新的海湾控制器是通过主机自动识别,消火栓按钮按下,启动消火栓泵以后,自动点亮回答指示灯
作者:
qlcsf0303
时间:
2011-4-18 10:17
找海湾的技术
作者:
cherishchou
时间:
2011-4-19 08:38
应该是 2根电源线,一根起泵线,一根回答线,不知我的理解可正确?
作者:
diamondee
时间:
2011-4-19 10:52
2根是接信号线(如现场烟感) 2根是启泵线,接至泵房消火栓控制柜里面的。 应答的话,应该是通过主机编程来实现的。
作者:
duan99
时间:
2011-11-30 23:43
总线两根,宁外两根一 根接电源正极,一根到泵房消火栓泵控制柜,接启动泵的24伏继电器,
作者:
wab0119
时间:
2011-12-1 20:24
学习
作者:
qinhua198177
时间:
2011-12-2 00:25
应该可以多方面实现消火栓的联动吧