弱电论坛
标题:
电力系统接地和等电位接地区别
[打印本页]
作者:
dlmayue
时间:
2010-6-17 11:00
标题:
电力系统接地和等电位接地区别
我想了解一下电力系统接地和等电位接地区别是什么?
作者:
xinshou
时间:
2010-6-17 13:15
保护接地就是电气设备在正常运行的情况下,将不带电的金属外壳或构架用足够粗的金属线与接地体可靠地连接起来,以达到在相线碰壳时保护人身安全,这种接地方式就叫保护接地,对于保护接地电阻值的要求是:R<4欧姆。
等电位接地是在一个特定的范围内进行的连接,比如在家庭中的浴室和厨房等相对经常处于潮湿环境的地方将导体(金属水管等能导电物体)进行连接引入大地(一般都是建筑结构的主钢筋),但不会与线路的接地点连接在一起,使人体在即使遇到触电的情况下也由于此处与漏电处同处于等电位状态,减小对人的伤害,是一种保护措施。
作者:
chentienan20
时间:
2010-6-23 10:41
学习了!
作者:
wj45zj
时间:
2010-7-23 09:23
路过,学习,留痕!
作者:
zdw105
时间:
2010-7-23 11:20
路过
作者:
菜脑壳
时间:
2010-7-24 11:42
学习了,再飘过~~~
作者:
heijin
时间:
2010-7-31 22:34
学习
作者:
XDCH2819
时间:
2010-8-2 10:09
看看机房工程里面的,解释的恨透
作者:
yysu
时间:
2010-8-2 15:29
谢谢楼主,学习了!
作者:
ranmc
时间:
2010-9-2 13:19
学习了,以前一直不知道二者的驱别!
作者:
yedeji
时间:
2010-9-11 22:10
学到了点东西,路过值得
作者:
guodong95123
时间:
2010-12-14 16:02
学习了
作者:
hefeilida
时间:
2011-1-29 10:22
学习了 谢谢
作者:
lianjk
时间:
2011-1-29 10:54
谢谢啦
作者:
电工之家
时间:
2011-2-9 14:53
等电位联结是预防触电以及电气火灾、爆炸技术措施之一,理论上等电位联结和保护接零(地)措施是两种理论,功能上可以视为等电位联结是保护接零(地)措施的补充。
(等电位联接的目的就是消除电压差)
等电位是利用连接导线或过电压(电涌)保护器将处在需要防雷空间内的防雷装置和建筑物的金属构架、金属装置、外来导线、电气装置、电信装置等连接起来形成一个等电位连接网络,以实现均压等电位。
"等电位联结是内部防雷措施的一部分,等电位联结能降低接触电压预防二次雷击、防间接接触触电电击及接地故障引起的爆炸和火灾。”
作者:
bapgfusr
时间:
2011-2-9 15:02
yyyyyyyyyyyyyy
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2