标题: 防静电接地和安全接地是否可以共用一根线。 [打印本页]

作者: 酒店人    时间: 2010-6-12 14:50
标题: 防静电接地和安全接地是否可以共用一根线。
需要说清理由,请不要复制文献,最好举例说明好处或危害。
作者: 艾斯卡普    时间: 2010-6-12 14:59
不要共用一根线,防静电接地主要是针对电器主体及电路附件的需要而设计安装的,和电器工作与否无关。安全接地针对电器自身安全和使用者的安全(电器绝缘击穿会造****身触电)而必须的保护接地。两者的用途工能是不一样的,所以不要共有一根线。另外对接地电阻也有要求,防静电接地电阻不大于0.5欧,安全接地不大于2欧。
作者: lgedgar    时间: 2010-6-12 15:00
学习了!
作者: lujianying    时间: 2010-7-5 09:34
不行的啦
作者: BOBO2008    时间: 2011-3-22 11:47
标题: 赞同
赞同
作者: qinglongmq    时间: 2011-4-2 14:37
一般情况下是不能共用一根的,现在的国家标准中明确规定,主要是处于安全方面的考虑。