弱电论坛

标题: ..线路..短路..接地.. [打印本页]

作者: 学有所为    时间: 2010-6-10 11:02
标题: ..线路..短路..接地..
在消防主机启动上线之前要测量各组线路的情况是否短路..接地..怎么用万用表测量.....急忙我是新手没有做过..急急\.....谢谢大家支持...
作者: tanping119    时间: 2010-6-10 12:04
其实,你并不是新手,都能对我发出挑战,呵呵。。。

你说的《消防主机启动上线》是制直控线《多线控制》吗?要是对万用表不熟的话,最好是先选用一块指针式万用表,

这就是我用的《万用表》

万用表.jpg (36.55 KB, 下载次数: 13)

万用表.jpg

作者: freetime12    时间: 2010-6-10 15:18
用万用表二极管档测短路。用电阻档测接地。
作者: 边缘风雨    时间: 2010-6-10 20:01
[quote user="学有所为"]在消防主机启动上线之前要测量各组线路的情况是否短路..接地..怎么用万用表测量.....急忙我是新手没有做过..急急\.....谢谢大家支持...[/quote]



如果你用数字万用表,短路用二级管档测,接地用电阻档测,接地的阻值小于1M欧时,线路就可能直接接地,接地不良,很多种了,都会影响主机的运行!
作者: 东方鸿    时间: 2010-6-12 11:46
用200k那个档测线与线的阻抗。用二极管档测是否短路。用200m档测对地
作者: 学有所为    时间: 2010-6-17 10:07
谢谢。。。你的支持。。
作者: 学有所为    时间: 2010-6-17 10:10
。。。现在是总线制。。怎么测量。。。。。我用的是数字万用表、。。谢谢大家支持。。
作者: woaizhangyanhui    时间: 2010-6-17 21:04
tongshang
作者: csg0305    时间: 2010-6-24 07:08
同上,
作者: 精灵8000守护者    时间: 2010-6-24 16:19
很简单的,做消防这都不会就有点过分了
作者: h2ovip    时间: 2010-7-12 17:11
学习
作者: rw    时间: 2010-7-12 18:02
二极管档是否就是那个两表指一碰就BB叫的那个啊??

为什么要用二极管档呢?电阻档不行么?




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2