弱电论坛
标题:
兆欧表可以直接摇测回路总线吗?
[打印本页]
作者:
xiaohu1122
时间:
2010-6-2 22:39
标题:
兆欧表可以直接摇测回路总线吗?
现在因为回路线接地,用万用表总觉得效率不高。想用摇表测一下。但是回路上有烟感啊,模块啊,按钮,声光之类。不知道接摇表测量有没有影响?(回路线从主机端脱开)
另 我用数字式万用表测对地电阻或线间电阻时,经常出现负数,这是什么意思呢?
我是菜鸟,还望高手明示。谢谢!
作者:
weigg
时间:
2010-6-2 22:43
可以,但摇完后,设备都要更换
所以建议不要用摇表测绝缘!
有些报警系统是可以利用调试工具查线路的
作者:
xiaohu1122
时间:
2010-6-2 23:17
作者:
xiaohu1122
时间:
2010-6-2 23:18
就是说,500V的情况下,设备会被击穿?
作者:
戴远智
时间:
2010-6-3 08:51
就是说,500V的情况下,设备会被击穿?就是24v的设备咋受500v的
作者:
弱电之家
时间:
2010-6-3 11:18
1、使用摇表直接测量带设备的回路,将造成设备全部烧毁(原因:摇表工作电压约500V,而消防设备仅能承受24V电压);
2、测量时出现负值或数值忽大忽小是因设备内含电容造成(电容会充放电,将影响万用表测量数据)。
作者:
fftz
时间:
2010-6-3 21:47
请问怎样测带设备回路的对地绝缘?
作者:
weigg
时间:
2010-6-3 22:52
一般情况用万用表(数字表)欧姆档200M档测量,一般表的数字为1即可。红表笔接一根回路线,黑表笔接地或外壳进行测量
作者:
344753454
时间:
2010-6-4 11:36
作者:
coco_zhang
时间:
2010-6-8 23:56
带设备的总线可以用兆欧表测量对地电阻的,只是注意一点,千万不要单根总线对地测量,而是把总线扭在一起当做一个测试点,对地测量就可以。不会烧掉设备的.原因是总线间无压差,则无电流存在,不会烧坏元器件。
作者:
xfkjwb
时间:
2010-6-9 09:25
在没装现场设备之前,可以用摇表摇,设备安装后就起能用万用表量了
作者:
wbws
时间:
2010-6-10 10:23
学习了
作者:
zhaoming88
时间:
2010-6-10 13:41
没什么必要吧
作者:
freetime12
时间:
2010-6-10 15:06
可以,把2根总线短在一起测量。
作者:
lw51
时间:
2010-6-11 11:56
大家说得很好。
作者:
e9qp
时间:
2010-6-11 20:27
"在没装现场设备之前,可以用摇表摇,设备安装后就起能用万用表量了"
赞!
作者:
东方鸿
时间:
2010-6-12 10:16
可以使用摇表测试对地电阻,但是必须把两根总线绞在一起摇。(最好关掉主机)这个方法可以测试总线的对地情况,而且不论有没有装设备都可以。
作者:
fjqiu19
时间:
2010-6-13 20:27
用低压兆欧表有25V档,直接量!!
作者:
wxshenxin
时间:
2010-6-13 21:11
可以用指针式万用表测对地电阻,比数字式测得准。
作者:
srrh0300
时间:
2010-6-13 22:30
个人感觉,带着设备量的话不论设备会不会烧毁,结果应该也不完全是线路对地那么准确吧。
作者:
liyixin1106
时间:
2010-6-14 11:23
作者:
wq8881
时间:
2010-6-14 22:48
个人感觉把两个信号总线扭在一起也应该不行,如果信号线内有一根接地,那就有出现电位差,那就有可能烧坏线路的设备。
作者:
阿志
时间:
2010-6-15 13:26
学习了
作者:
zyjpig
时间:
2010-6-16 01:32
dddddddddddd
作者:
xiaohu1122
时间:
2010-6-16 22:36
各抒己见。
不知道看谁的好了。
25V兆欧表或许是个很好的选择。不过没用过。貌似也很贵的说。
作者:
woaizhangyanhui
时间:
2010-6-17 21:06
作者:
304841127
时间:
2010-6-19 22:24
只要把两根总线拧在一起 接兆欧表的一一起测量端 兆欧表的另一端接地 就可以了 我试过很多次 不会烧坏设备 但一定要把两根总线拧在
作者:
张永立
时间:
2010-6-24 22:36
楼上说的对 把总线扭在一起用摇表测量
作者:
wq8881
时间:
2010-6-25 14:53
如果回路线二总线其中有一根线断线,线路里又有接地的,那会不会影响到总线的设备?
作者:
xp206
时间:
2010-6-27 14:08
高
作者:
nqgsdr
时间:
2010-6-27 16:51
作者:
syf
时间:
2010-6-28 11:04
带设备测量,个人认为太危险.
作者:
金杨
时间:
2010-7-2 13:31
学习中
作者:
jordan_bai
时间:
2010-7-5 09:02
同意10楼的意见
作者:
重庆消防施工队
时间:
2010-7-5 17:36
你就等着哭吧
作者:
yzf雪域苍狼
时间:
2010-7-11 18:40
作者:
wzl1766
时间:
2010-7-12 13:45
学习了
作者:
a347
时间:
2010-7-13 09:38
不行,要把设备跳开才可以
作者:
lijianjunus
时间:
2010-7-13 09:44
学习
作者:
iawjmh
时间:
2010-7-18 11:34
说的不错,
作者:
cyb2008
时间:
2010-7-18 21:33
呵呵,学习了,
作者:
cyb2008
时间:
2010-7-18 21:34
呵呵,学习了
作者:
1969sys
时间:
2010-7-19 22:32
作者:
lsy135511
时间:
2010-7-26 04:26
可以
作者:
tanping119
时间:
2010-7-26 08:25
[quote user="jordan_bai"]同意10楼的意见[/quote]
我不同意10楼的说法。他作法就是像在《加油站玩火》一样,太危险了。
作者:
jordan_bai
时间:
2010-7-26 12:00
一般的不能这样弄,因为摇表摇出来的电压有几百伏,为了安全起见最好都拆掉
作者:
andvids
时间:
2010-7-27 14:40
支持啊,加分,说的都很好!
作者:
抽烟灼伤手指
时间:
2010-7-27 20:51
作者:
zhkc
时间:
2010-7-28 11:45
顶起来
作者:
wy32910
时间:
2010-7-28 21:49
一般情况用万用表(数字表)欧姆档
200M档
测量,一般数字表的数字为
(
1)
即可(
绝缘太好了!牛人做的工程
)。红表笔接一根回路线,黑表笔接地或外壳进行测量
作者:
taohaijin
时间:
2010-8-12 11:47
顶11楼的,高
作者:
wxwswxh
时间:
2010-9-1 11:27
学习了
作者:
叶生
时间:
2010-9-12 16:48
大家说得很好,学习了
作者:
luozhugen
时间:
2010-9-14 22:04
不错 !!
作者:
6159430
时间:
2010-9-15 22:15
学习了,兄弟我可是太谢谢了,要不然可出大事了。
作者:
afc001
时间:
2010-9-26 23:05
万用表可能会有干扰电压吧 但我说不清干扰电压是哪来的
作者:
304841127
时间:
2010-9-27 17:18
可以摇 只要把回路两根总线拧在一起 接摇表一端 摇表令一端接地 就可以了 我试过很多次从来没烧过设备
作者:
lijinqiang
时间:
2010-9-27 22:43
还是用万用表安全
作者:
ericbchen
时间:
2010-9-28 22:50
嘻嘻,摇吧,摇一摇,烤羊肉,全当无烟烧烤
作者:
dexiqu
时间:
2010-10-28 14:48
可用指针表的100K档来测,也可买个日本三和的指针表。
作者:
17118337
时间:
2010-10-29 21:07
我就用20块钱的指针表
屡试不爽
10K档测量,指针不动,或读数在300以上,就OK了,
首先总线与主机脱开,总线不带电!一根表棒接地,一根接总线(总线*-均要测)
作者:
梅岭人家mlrj
时间:
2010-10-29 22:01
同意10楼的说法,本人最近一个工程就是用摇表测的绝缘电阻,而且在设备安装后还测过一次,没问题。
作者:
fjqiu19
时间:
2010-11-1 17:11
测量线路接地方法楼上已有高人指出:1、用低压兆欧表,日本货(RMB5000左右)测量非常精确。有25V档,50V档,100V档,最大量程10兆欧,测量时高过5兆欧线路就很NB了。2、用好点指针表万用表,在10K档位测量,当然是读数越高越好。
作者:
csg0305
时间:
2010-11-1 18:52
直接等设备烧毁吧!千万别在带设备的情况下用摇表
作者:
cqboyabc
时间:
2010-11-4 21:32
互相学习!!
作者:
zhangjiakou
时间:
2011-8-6 10:02
2跟一起测知道对地后但是不知道是哪根啊,我都是用万用表啊,怎么会测不出来。
作者:
WXH73
时间:
2011-8-6 10:05
很受用,前几天才遇到此情况,用万用表即可
作者:
tanghesen
时间:
2011-8-30 09:48
可以用500V摇表测回路总线,前提把回路信号线并一起对地测,不能线间测
作者:
zhailei228
时间:
2011-8-30 10:46
不懂
作者:
zhailei228
时间:
2011-8-30 10:46
不懂
作者:
吴梯
时间:
2011-8-31 19:28
进来学习学习
作者:
lxj1983130
时间:
2011-9-2 11:12
有设备不可以用摇表摇得啦,要用万用表200M档一般情况大于20M就可以了。实在没办法用20M档对地10M也可以将就将就了
作者:
WXH73
时间:
2011-9-3 19:47
把2根总线短在一起测量,是否可以?
作者:
阳光动力
时间:
2011-9-5 10:06
连接设备、器件之前,需要用摇表对线路绝缘测试,连接器件和设备后不能用摇表遥测,会损坏的。
作者:
abm
时间:
2011-9-5 16:56
高人就是高人
作者:
jormo
时间:
2011-9-8 11:34
可以的,方法如下。1先将主机上的总线开,把两条总线短路一定要可靠的短接,2
将表的一头接短路后的总线另一头接地,摇时不要时间太长,能见表动就是了,
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)