标题: 金属桥架的支架安装的膨胀螺丝一般装多少个合适? [打印本页]

作者: Ming2006    时间: 2010-6-2 11:49
标题: 金属桥架的支架安装的膨胀螺丝一般装多少个合适?
桥架是:300x150 施工单位为了节约成本,用Φ8个的膨胀螺丝可以吗? 4米长,共装10个螺丝够了不? 有没有相关规范供参考。
作者: 艾斯卡普    时间: 2010-6-2 15:45
基本上是考虑桥架大小以及里边敷设的电缆的多少,经验值推算。8个的用在400以下的桥架,再大的桥架就得10个的了。如果桥架过大,电缆过多,就需要增加支架密度。
作者: 干和文    时间: 2010-6-21 10:51
[quote user="Ming2006"]桥架是:300x150 施工单位为了节约成本,用Φ8个的膨胀螺丝可以吗? 4米长,共装10个螺丝够了不? 有没有相关规范供参考。[/quote]
作者: 干和文    时间: 2010-6-21 10:54
桥架支架一般是2米一个;桥架是:300x150 我建议用Φ10个的膨胀螺丝
作者: 429558043    时间: 2011-7-3 11:50
膨胀螺丝型号还行 就是距离有点远