弱电论坛
标题:
联动公式这样写行不行?
[打印本页]
作者:
nzlanny
时间:
2010-5-19 21:23
标题:
联动公式这样写行不行?
要求实现:当感烟探测器触发时,延时10s启动卷帘门,在延时时间内若按下手动报警按钮,则立即启动卷帘门。
联动公式:00000803=0000327 10
00000611x00000803=00000327 00
作者:
qaz1234321
时间:
2010-5-19 22:06
应该可以
作者:
h2ovip
时间:
2010-5-20 11:41
联动公式:00000803=0000327 10
这个联动关系是8号烟感动作启动3号防火卷帘门延时10S
00000611x00000803=00000327 00
6号手报按钮与8号烟感同时动作启动3号防火卷帘门
作者:
nzlanny
时间:
2010-5-20 17:44
但是问题是执行不了
作者:
a570777689
时间:
2010-5-23 19:37
什么产品
作者:
QGJJCFRRR
时间:
2010-5-23 21:16
00000611x00000803=00000327 00
应是"或"不是"与"
00000611+00000803=00000327 00
作者:
qaz1234321
时间:
2010-5-24 17:20
楼主的公式对
作者:
nzlanny
时间:
2010-5-24 20:47
海湾的产品
作者:
h2ovip
时间:
2010-5-25 15:48
怎么执行不了呢?
作者:
peijianchen
时间:
2010-5-25 17:18
前三位的地址也要编进去的 (要把设备在回路内的前三位数字地址码编进去啊) 去看看海湾产品使用说明书,那里面有介绍的
作者:
xiaohu1122
时间:
2010-5-25 23:27
不明真相群众围观。
额暂时还不会呢,学习中。
作者:
gongjie
时间:
2010-5-26 14:39
[quote user="QGJJCFRRR"]00000611x00000803=00000327 00
应是"或"不是"与"
00000611+00000803=00000327 00
[/quote]
*是与,+是或,别误导别人
作者:
yong194521
时间:
2010-5-26 18:02
什么产品联动公式
作者:
lucky_du
时间:
2010-5-30 00:02
本人提供火灾自动报警CRT图形软件和调试软件,有Siemens\EST\HONEYWELL\NITTAN\NOHMI\SIMPLEX\GENT\COOPER\GST\Notifier\
rotectwell\Esser,等等。
电话:广州15013083139
QQ:879081369
作者:
yanxiaofan163
时间:
2010-6-2 16:19
好东西
作者:
6159430
时间:
2010-6-2 20:12
00000803=0000327 10
00000611+00000803=00000327 00
作者:
戴远智
时间:
2010-6-2 21:09
200型242点位联动主机就是对的
作者:
tanglang
时间:
2010-6-3 20:41
应该可以
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)