具体如何确定所需的功率(VA)大小?则需列出所有需要保护的设备, 别忘了显示器、终端、外挂硬盘。 每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得VA值。有些设备用 瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即 可得大致的VA值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。 把所有设备的VA 值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量, 以备系统升级时用。
      如何配置后备延时时间? 由于系统和设备的不同, 选取的UPS型号和配置也不同。标准性UPS
本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟; 而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟 到十几个小时或更长。一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。 一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一 段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。
      电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池 放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培 数时放电的时间小时数来计算。
  一般UPS配置以一下公式计算:
UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH)
以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下:  注:山特C3KS的启动直流为:96V
3000伏安×4小时÷96V=125AH 
  结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压)一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8所以以8只电池为一组)蓄电池
我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:100AH(蓄电池容量)×96V(UPS启动直流)÷3000V(UPS电源功率)=3.2小时
也可以选择2组(16只)65AH的蓄电池并联进行配置!其延时时间为:65AH×2×96V÷3000VA=4.16小时
美国山特UPS电压在出厂时的标准启动直流电压:
MT1000S  C1KS   C2KS-C3KS   C6KS-3C20KS   3C3-10KS--3C340KS 
24VA    36V     96V      240V       384V
  山特UPS电压输出功率因数均为0.7;如山特C1KS最大支持负载功率为:1000V×0.7=700W,所以山特C1K的最大支持负载为700W,以此类推!!(注:一般为了能够更好的使用UPS,建议UPS电源最好不要无负载/满载或超载使用,UPS电源最好的负载功率是其标准负载的70%-80%左右,如C1K最好带的负载为500-600(w)的负载!这样能够更好的发挥UPS电源本身的优势特点及延长UPS电源使用寿命!)
作者: linhw    时间: 2010-5-10 16:46
学习了!
作者: 漂流兔    时间: 2010-5-11 17:50
第一遍没看懂…… 再看一遍- -
作者: linhw    时间: 2010-5-12 10:11
没看懂!
作者: yysu    时间: 2010-5-12 16:17
没看懂
作者: tommyair    时间: 2010-5-14 22:05
有点深奥,再看看,受教了
作者: hotnight    时间: 2010-5-14 22:51
早就想找这个方面的资料了.
作者: 王磊    时间: 2010-5-18 09:17

作者: ○nLy寳    时间: 2010-5-29 10:51
学习了
作者: xutao    时间: 2010-5-31 11:13
学习  先收下了
作者: tyx0063    时间: 2010-6-4 11:57
很好,正需要这方面的知识,谢谢
作者: marioding    时间: 2012-1-4 13:33
在整个 UPS 系统中,蓄电池是其后备电力的来源。所以其后备时间的计算在整个 UPS 系统的设计规划中就显得尤其的重要。目前而言一般计算蓄电池后备时间的常规方法有:



由于 UPS 系统的放电特性是功率恒定,而电流会由于电压的降低而不断变化,且一般而言电池提供的恒流放电电流表一般都比较粗,所以在实际运用中,恒流计算的方法都有一定的困难,而恒功率的计算方法更加符合 UPS 系统的特性。以下对其作详细的介绍。

UPS 的恒功率计算法的关键就在于计算出 UPS 放电的直流功率 Pdc ,其计算公式如下:

Pdc=Q*cosΦ/ η

Q: UPS 的额定容量

CosΦ: UPS 的输出功率因数

η: DC 整机效率


在这 3 个参数当中 Q 和 CosΦ 可以直接从 UPS 的资料上获得,而 UPS 的资料上提供的一般都是 AC 状态下的整机效率。而和 DC 整机效率有所不同,而不同结构的 UPS 又有所不同。以下对不同结构 UPS 的 DC 整机效率作一详细分析:


1.

[img=616,349]mhtml:file://D:\UPS\台达 UPS\電池配置\電池計算方法.mht![/img]

以上是在线式 1~3KVA 小型 UPS 的结构图 , 在 DC 状态下电池通过 DC/DC 转换器升压,再通过逆变器产生 220V 交流电压。

故其 DC 整机效率 =DC/DC 转换器效率 * 逆变器效率,一般都比 AC 整机效率低,以台达 N1~3K UPS 为例为 83%~86% 。

2.

[img=616,311]mhtml:file://D:\UPS\台达 UPS\電池配置\電池計算方法.mht![/img]



以上是在线式 6~30KVA 中型 UPS 的结构图,在 DC 状态下电池通过和交流共享 DC/DC 转换器升压,再通过逆变器产生 220V 交流电压。

  故其 DC 整机效率 =DC/DC 转换器效率 * 逆变器效率,一般都比 AC 整机效率略低,以台达 N7~11K UPS 为例为 88%~89% , H 系列为 89%~90% 。

3.

[img=616,311]mhtml:file://D:\UPS\台达 UPS\電池配置\電池計算方法.mht![/img] .

以上是在线式大型 3 相 UPS 的结构图,在 DC 状态下电池直接再通过逆变器产生 220V 交流电压。

故其 DC 整机效率基本等于逆变器效率,一般都比 AC 整机效率略高,以台达 NT 系列 UPS 为例为 92%~96% 。

通过上式的计算所得到得 UPS 的直流功率 Pdc ,考虑到每台 UPS 接一组蓄电池,所以单颗蓄电池的额定放电功率 =Pdc/ 每组电池的颗数。然后更据客户要求的后备时间查电池厂商提供的恒功率放电表在截止电压下 (N,H: 9.6V , NT: 10.5V) 的额定功率得到所需电池容量。

据例:台达 NT40K 配中达蓄电池,电池后备时间 1 小时的电池计算方法。

Pdc=Q*cosΦ/ η= 40000*0.8/0.92=34782W

单颗电池的额定放电功率 =Pdc/ 每组电池的组数 =34782W/29=1199W

中达蓄电池恒功率放电表

[img=508,483]mhtml:file://D:\UPS\台达 UPS\電池配置\電池計算方法.mht![/img]

查表见截止电压 10.5V , 60 分钟下 100AH 电池的额定功率 636W , 200AH 电池的额定功率 1338W 。

1199W/636W=1.88 ,考虑到安全余量,选用 2 组 100AH 电池,或 1 组 200AH 电池。
作者: 我是石子    时间: 2012-1-4 15:54
学习啦
作者: hljaebell    时间: 2012-1-12 10:34
不错,感谢分享。
作者: 627876265    时间: 2012-1-12 11:20
谢谢楼主分享  
作者: xheyz    时间: 2012-1-16 16:14
辛苦辛苦,谢谢了~~












金属铬-铁合金-钼铁-钒铁-过滤器-游乐设备-儿童玩具
www.wz-wj.com www.cgltjs.com www.wz-yeya.com

作者: tianya8009    时间: 2012-2-1 09:17
楼主辛苦了




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2