弱电论坛

标题: 新手求教! [打印本页]

作者: 1984_season    时间: 2006-11-6 21:48
标题: 新手求教!

我最近看了一种关于UPS连接电脑中心机房的接线方法:三相五线双回路接线,

有哪位高手可以具体的解释一下:三相五线双回路接线是怎么一回事呢!

谢谢了!


作者: 1984_season    时间: 2006-11-6 21:53
标题: Re:新手求教!

另:三相五线中PE线(接地线)在用户侧需要有接地点,请问,这个接地点应该在大楼的哪个具体点位?还是靠接地铜牌连接的点位??


作者: 初级电工    时间: 2006-11-7 08:47
标题: Re:Re:新手求教!

1984_season:
三相五线双回路接线

三相表示A、B、C三相火线,另一线为零线,还有一线为接地,共5线。这种一般称三相五线制。

双回路:即有两套进电源回路,假设A线路断电,则B线路自动接入,以保护随时可以供上电。


作者: 节约用电    时间: 2007-3-14 15:21
标题: Re:新手求教!

三相即:L1,L2,L3三相火线,N为零线,PE为接地,共5线。俗称三相五线制(其实这是不规范的称呼)。

双回路:即双回路供电,也就是有主、备回路,并且相互之间有连锁功能。假设主回路断电,则备用回路自动接入,以电源不中断。

次处的PE线是指电源的,应该从电源引出处就有了。

如果机房还有防静电接地,那得另外做了。


作者: davidyu    时间: 2007-4-18 22:20
标题: Re:新手求教!
LS的几位正解了




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2